PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ТРМ-138



Dimens
12.11.2012, 12:10
Добрый день,

Собрали сеть RS-485 со следующими приборами ТРМ-138 - 2 шт., и ТРМ-200 - 1 шт. Схема сети с указанием расстояния линий связи прикреплена. В качестве кабеля связи используется экранированный FTP кабель с 4-мя витыми парами. Так как расстояния большие использовали для А одну витую пару (светло-оранжевый и оранжевый кабели), для В другую витую пару (светло-синий и синий кабели). Согласующий резистор выбран 100 Ом. Переключатели на преобразователе АС-4 выставлены в нижнее положение. Запуская утилиты конфигурации для ТРМ-138 и ТРМ-200, эти утилиты прекрасно соединяются с приборами по отдельности. И когда в утилите ТРМ-138 начинаем опрос всех 8-ми входных каналов раз в 1 секунду, данные приходят без задержек и ошибок. Скорость обмена 9600 кбит/с. Когда начинаем приём данных в МастерСкада через Овен ОРС сервер, данные не идут с обоих ТРМ-138, а ТРМ-200 нормально отвечает. Включив отладочную информацию в ОРС сервере, идут сообщения, что не пришел во время ответ от ТРМ-138. Адреса для сбора информации с входных каналов следующие: 0003, 0008, 000d, 0012, 0017, 001c, 0021, 0026. Настройки в OPC сервере приведены на скриншотах. Подскажите в чём может быть проблема?

Пантелеев Дмитрий
12.11.2012, 14:47
Здравствуйте. Посмотрите настройки сети. Возможно ошибка там.
Количество стоп бит у приборов ТРМ200 - всегда 2. У приборов ТРМ138 - по умолчанию 1, но можно изменить на 2.

Dimens
13.11.2012, 18:38
Проблема сбора данных временно решилась переходом на протокол Овен. Чуть позже, попробуем еще раз ModbusRTU.