Просмотр полной версии : плк-100к после перезаливки не работает
Сергей Борисович
11.11.2012, 23:46
На плк-100 провели обновление программы, после выключили на 10 мин. Включили. После этого у него горит только питание, подключится не получается. Данную программу перезаливали более чем на 50 плк, и только на 3-х, проблемы.
Подскажите, что может быть?
как стандартный ответ: проверить межплатные соединения, вздутие конденсаторов
а не пробовали еще раз заново перепрошить контроллер и перезалить программу?
Сергей Борисович
29.12.2012, 16:07
Перепаяли кондёры на нижней плате, всё нормально заработало.
Но появилась другая проблема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=99480#post99480
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot