Просмотр полной версии : ЕКОН134 + АС-2М



mehfk
07.11.2012, 16:38
Здравствуйте! Использую ЕКОН-134, к которому подключены два АС-2М, к которым соттветственно подключены УКТ38-Щ4.
ЕКОН134 настроен на режим вопрос-ответ, тайм-аут 150 мс, на ПК установлен конфигуратор виртуальных портов (пробовал и 6-ю и 8-ю версию) и Owen Process Manager
ЕКОН134 и оба АС-2М смонтированы на дин-рейке в непосредственной близости друг от друга. АС-2М настроены для работы в режиме 8N2. В Owen Process Manager произведены соответвующие настройки.
Проблема в том, что через некоторое время (в последний раз оно составило около 15 минут) Owen Process Manager начинает отображать "прибор не найден", при этом в конфигураторе виртуальных портов присутствует индикация связи (горит зеленый), более того, индикатор обмена показывает обмен. При этом пинг до ЕКОН'а нормальный.
Пробовал перезагружать OPM и CVP, перезагружал ПК, пробовал настроить на другом ПК - все равно, через некоторое время пишет "прибор не найден". Спасает только отключение питания ЕКОН'а и включение через некоторое время, что неприемлемо.
Как можно исправить ситуацию? Заранее спасибо.

Рабиндранат
08.11.2012, 13:48
А Вы пробовали с одним стоп-битом?

Пантелеев Дмитрий
08.11.2012, 13:58
Здравствуйте! Попробуйте с одним прибором, ЕКОН себя так же поведет?
Возможно ли избавиться от скады ОРМ? Например взять бесплатный ОРС сервер тут (http://www.owen.ru/catalog/45423969) и любую скаду систему и проверить с ней. Повторится ли проблема.

mehfk
08.11.2012, 16:56
А Вы пробовали с одним стоп-битом?
Не пробовал. Попробую, хотя, не уверен, что это может помочь.

Попробуйте с одним прибором, ЕКОН себя так же поведет?
Завтра попробую уточнить этот момент.

Возможно ли избавиться от скады ОРМ? Например взять бесплатный ОРС сервер тут и любую скаду систему и проверить с ней.
Это было бы не желательно, но, если другие способы не помогут, буду пробовать.

mehfk
08.11.2012, 17:27
В качестве доп. информации: скорость обмена с УКТ38-Щ4 выставлена на 9600, в конфигураторе виртуальных портов можно наблюдать как меняются параметры обмена с 1200 8N1 на 9600 8N2. Имеет смысл на УКТ38-Щ4 и АС-2М выставить 1200 8N1 ?

Пантелеев Дмитрий
09.11.2012, 12:45
Нет не имеет. Надо проверить с одним прибором, а так же с ОРС сервером, т.е. избежать скаду ОРМ. (Чтоб точно узнать, прибор вешает скада или что-то другое).

mehfk
10.11.2012, 12:15
Похоже, зависание происходит только если OPM запущен на нескольких ПК, при этом постоянно "путаются" показания приборов, некоторые приборы то появятся, то снова исчезнут ("прибор не найден").
При работе на один ПК не дождался, пока зависнет.
Отключение одного АС-2М никак не влияет на зависание ЕКОНа - зависает как и раньше.

desperadoes
04.07.2013, 22:17
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не хотел начинать новую тему по екон134. Но вопрос в следующем: Необходимо считать програму с ПЧ Sinamics G120 siemens, через специальный адаптер, выход этого адаптера RS 232. Проблема в том что ноутбуке нет COM порта. Решил использовать екон 134 в качестве преобразователя. Настраиваю все как надо (при етом как только в sterter нажимаешь online starter сам настраивает порты, это видно в КВП как у него заданно) светодиод порта моргает только красным пока starter пытается достучатся до частотника потом выдает ошибку. Причем через два преобразователя USB в RS485 и RS485 в RS232 все работает.
Сначала думал что starter не хочет работать виртуальным COM портом, Но Преобразователь USB в RS485 тоже создает виртуальный COM порт и сним все работает.
Подскажите почему через екон134 не работает? Хотя пробовал опрашивать приборы то все опрашивает и выдает как надо.
Подсккажите можно ли как нибудь нсастроить Екон134 на полевом уровне чтобы он просто преобразовывал физические разьемы ETHERNET в COM&

Пантелеев Дмитрий
05.07.2013, 11:21
Здравствуйте. Попробуйте разные режимы работы: без запроса, запрос-ответ. Так же пробуйте изменять таймаут.

desperadoes
05.07.2013, 15:56
ПРобовал, не помогает.