По одному из СОМ-портов СПК207 я работаю с некоторой линейкой приборов "Овен": ТРМ, МВА, МВУ и т. п.
Эта часть проекта теперь готова. По второму СОМ-порту планируется передавать данные в уже фукционирующую
SCADA-систему (Simp Light). Пробую это сделать с помощью Modbas ОПС-сервера Owen и ФБ OWEN ComConn и MODBUS_SLAVE.
Что-то не получается. Обратился к CoDeSys-совским Devices - Modbus Com ... всё просто и красиво конфигурируеся, но тоже
не работает, или эти порты не переносятся на контроллер?
Подскажите, пожалуйста, правильное направление, в котором мне двигаться в плане конфигурации системы и её конкретной
реализации: какие библиотеки, функциональные блоки использовать.

Ельцов Андрей
10.11.2012, 20:40
Уточните пожалуйста какая у Вас версия встроенного ПО в СПК? это можно посмотреть на главном окне конфигуратора.
Тип порта задается из конфигуратора, Вы этим пользуетесь?
Обязательно сохранить настройки портов и перезагрузиться через F2.

Alev
12.11.2012, 18:07
Спасибо за ответ, Андрей!
Завтра дам точные данные. Сейчас могу только сказать, что контроллер
давнишнего выпуска - ещё 2011 года, и даже таргет-файл на прилагаемом диске не подходил : не тот ID был в нём записан. Установки режима работы портов в конфигураторе я не увидел, хотя специально обращал на это вни-
мание.

Alev
13.11.2012, 08:22
Доброе утро, Андрей!
Версия ПО: OWEN-20111006-1638.
Переключения типа портов в Конфигураторе не нахожу.

Ельцов Андрей
18.11.2012, 18:06
Добрый день.
Прошивка должна быть 2531 не меньше.
Ее можно скачать здесь. (http://78.107.137.186/index.html/CoDeSys3/firmware/)
Там же Вы сможете найти инструкцию по прошивке и все остальное программное обеспечение.
На этом же ftp. Вы сможете найти все инструкции и руководства, которые помогут Вам начать работу с CODESYS3.
Удачи!

Alev
18.11.2012, 20:39
Спасибо, Андрей, теперь ясно - в чём причина моих мытарств !
будем перепрошивать и работать дальше...

Alev
19.11.2012, 14:19
Здравствуйте, Андрей !

Менял прошивку СПК207 с 1638 на 2531. Сначала шло всё по инструкции, но
уже в процессе программирования, после передачи 8 процентов
данных выдает ошибку и дальше никак. Повторял попытку много
раз - стабильно останавливается в этом же месте. Затем уже
и начальный загрузчик перестал работать - см. скриншоты.
Вполне возможно, что в какой-то момент пропустил обновление
начального загрузчика.
В результате я и старое утратил, и нового нет...
Что делать теперь?


7427

7428

7429

Ельцов Андрей
20.11.2012, 09:34
Какая у Вас СПК? Серийный номер скажите пожалуйста. Если у Вас есть skype давайте попробуем связаться и решить вопрос в режиме on-line...

Alev
20.11.2012, 13:40
Спасибо, ответил на e-mail.