PDA

Просмотр полной версии : Перезагрузка ПЛК150



Назаров Александр
06.11.2012, 12:45
Добрый день! На объекте раз в 10-15 минут стал перезагружаться ПЛК150.
Снятые файлы Log и Debug прилагаю. Время мин. цикла стоит 50 мс. Время каждой из задач не превышает 10 мс.
В чем могут быть проблемы? Помогите. Завтра туда опять поеду (300км). Поэтому проблему надо решить сегодня.

Gans
06.11.2012, 13:10
Здравствуйте, Назаров Александр.

Добрый день! На объекте раз в 10-15 минут стал перезагружаться ПЛК150.
Снятые файлы Log и Debug прилагаю. Время мин. цикла стоит 50 мс. Время каждой из задач не превышает 10 мс.
Возможно по интерфейсу слишком часто пытаемся опрашивать внешние модули. Сделайте опрос реже - пару раз так решил свои проблемы.

Назаров Александр
06.11.2012, 13:18
Опросы по внешним модулям составляют от 300 и более мс.
Вроде бы не должно мешать(3 МДВВ, 1 частотник, 1 МВУ)

Гарчев Евгений
07.11.2012, 16:23
В логах указано, что ПЛК перезагружается по питанию, значит происходит существенная просадка напряжения питания на контроллере.