Данияр
05.11.2012, 19:17
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
Нужно использовать постоянно консольно-моноблочный насос (не отключается)
Используется на максимальную производительность.

U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).

Параметры насоса:
I =5,8 А
U =380 В
n =1450 об/мин
f = 50 Гц
P = 2,2 кВт
При таких параметрах и имеющихся сопротивлении трубопровода,
Q насоса = 70 м3/час

Можно ли?
Использовать Преобразователь частоты векторный ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (то есть Q =70 м3/час) в постоянно режиме (без скачков), при падении напряжения в сети 362-370 В. (с перекосами фаз)?

Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?

Буду благодарен за советы

Геннадий Дементьев
06.11.2012, 14:48
Данияр
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
Параметры насоса:
I =5,8 А; U =380 В; n =1450 об/мин; f = 50 Гц; P = 2,2 кВт; Q = 70 м3/час
1. Можно ли использовать ПЧВ ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (Q =70 м3/час) в постоянно режиме
(без скачков), при перекосах и падении напряжения в сети 362-370 В.?
2. Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?

Уважаемый Данияр!
1. Стабильная призводительность насоса будет поддерживаться в ПЧВ за счет автоматического поддержания скорости АД при векторном принципе управления и настрйки компенсаций 1-61 и 1-62 с разомкнутым контуром процесса (версия без ОС).
Версии с ОС более затратны. В вашем случае, Qмакс при 1450 об/мин.
Компенсация пониженного напряжения сети (до 15%) обеспечивается
в ПЧВ за счет свехмодуляции инвертора [включена по умолчанию
14-03(1)], а негативное влияние несимметрии сети на фильтр в звене постоянного тока ПЧВ рекомендую минимизировать за счет выбора модификации ПЧВ по мощности, на ступень выше номинальной и настройкой 14-12(2).
2. Для обеспечения номинального ресурса работы АД рекомендуется включать моторный дроссель или синусный фильтр между ПЧВ и АД:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_003.pdf
3. Выбор модификации ПЧВ по току: http://www.owen.ru/catalog/18670052

Данияр
07.11.2012, 09:29
Добрый день, Геннадий Николаевич!
Спасибо за содержательный ответ!
Есть ещё вопрос
у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения.
Возможно ли так?

Геннадий Дементьев
07.11.2012, 12:37
Данияр.
Есть ещё вопрос. у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения. Возможно ли так?

Уважаемый Данияр!
Для реализации режима автоматического запуска ПЧВ в режиме, как до отключения питания, достаточно ввести 0-04(0) для любой длительности паузы в питании и без выдачи ошибок. Полезно использовать, так же, автоподхват вращающегося АД, когда велик момент инерции механизма и повторное включение питания происходит при вращающемся АД.
Ввести значение в пар.1-73(1).