05.11.2012, 15:19
Имеем такую проблему "виснит" (мб стопориться) раз в неделю где-то контроллер ПЛК110-24.60.Р-М. К нему подключенны 5 модулей МВ110-8А ,панель СП-270-Т и ловатовский анализатор сети DMK-40. Данная конфигурация используется на двух разных обьектах ( один в России , другой в Украине). Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить ?

Grafik
05.11.2012, 15:25
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=6178&postcount=3

Это оно ?

Gans
05.11.2012, 15:57
Здравствуйте, Grafik.

http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=6178&postcount=3Это оно ?
Да это оно :-) но возможно не всё ;) :
1. Проверьте соответствие торгет файлов и прошивок контроллера.
2. Добавьте в ПЛК-конфигурации модуль статистики и посмотрите на реальном ПЛКххх что бы у ПЛКххх было свободное время.
3. Если ПЛКххх в компьютерной сети с кучей компов, то сделайте свою сеть диспетчеризации, отдельную от общей.
4. Ходят слухи, что в некоторых партиях ПЛКххх внутренний блок питания был жутко не надёжным и это частенько приводило к похожим ситуациям, а затем ПЛКххх вообще переставал запускаться. Решалось заменой кондёров во внутреннем блоке питания.