Здравствуйте.
Вопросы к программерам. Выполнен проект с ТРМ151. Работает. Всё достаточно устойчиво. Но вот пользователи попросили добавить проект новую камеру , а в ней уже стоит терморегулятор WATLOW 998D с 485 интерфейсом. Терморегулятор 2 х канальный, с PID , очень прост оператору.
Для смены уставки просто стрелкой вниз или вверх , уставка одна для 2 каналов и всё. Пока никак не уговорю клиента на Овен. Аналог в ОВЕН есть? А может кто работает с WATLOW ? и поделится опытом.:confused:
С уважением Михаил.

Александр-КИП
28.01.2007, 01:03
Мой совет такой. Надо все-таки уговорить перейти пользователей на Овен. Можно много спорить о преимуществах и недостатках приборов тех или иных производителей... Но в соотношении "цена-качество" Овен все-таки на первом месте.

МихаилМ
28.01.2007, 21:23
Кто бы спорил. Открыть прибор и увидеть, что там импортные детали.
Внешний дизайн получше-бы,но это дело вкуса, несколько странный протокол с удивительной контрольной суммой. Проблема в другом
в камере установлен WATLOW . Его вынуть камеру разделать... не очень хорошо. Там надо только снимать температуру. Кстати , а кто пробовал
два прибора с параллельными входами от платиновых термосопротивлений?
т.е. входы запараллелить и со второго снимать температуру?
С уважением Михаил.

Ельцов Андрей
29.01.2007, 12:55
Кстати , а кто пробовал
два прибора с параллельными входами от платиновых термосопротивлений?
т.е. входы запараллелить и со второго снимать температуру?
С уважением Михаил.

Ничего с эти не получится. Показания будут не то чтобы с погрешностью, а вообще ни чего общего с реальным значением иметь не будут. Это связано с тем, что каждый прибор подает на линию небольшой ток, чтобы проверить сопротивление, а ток как известно при параллельном подключении делится. Причем делиться он то будет, то не будет. Так можно подключить только в том случае, если Вам удасться синхронизировать работу двух приборов, а это сделать не просто:)

Зоя
29.01.2007, 15:30
Там надо только снимать температуру. Кстати , а кто пробовал
два прибора с параллельными входами от платиновых термосопротивлений?
Михаил.

Можно взять платиновые термосопротивления с 2 чувствительными элементами, тогда их можно подключить к 2-м различным приборам.

МихаилМ
29.01.2007, 21:15
Ну вообщем ,как я и думал. Для меня начинается колхоз из резания, строгания и пиления.
Спасибо всем.

незарегистрированный
25.09.2007, 09:45
...в соотношении "цена-качество" Овен все-таки на первом месте.

цена низкаяи качество,соответственно,говно (прошу прощения за резкость)

Филоненко Владислав
25.09.2007, 09:57
Кто бы спорил. Открыть прибор и увидеть, что там импортные детали.
Внешний дизайн получше-бы,но это дело вкуса, несколько странный протокол с удивительной контрольной суммой. Проблема в другом
в камере установлен WATLOW . Его вынуть камеру разделать... не очень хорошо. Там надо только снимать температуру. Кстати , а кто пробовал
два прибора с параллельными входами от платиновых термосопротивлений?
т.е. входы запараллелить и со второго снимать температуру?
С уважением Михаил.

1. Дизайн - чтоб не незаконно заимствовали (ред), отечественное НОУ-ХАУ!
2. Если у прибора интерфейс 485, поставьте ПЛК и интегрируйте приборы разных производителей под единым управлением. В ПЛК есть возможность обрабатывать как стандартные интерфейсы (ОВЕН, ModBus, DCON), так и проприетарные.