PDA

Просмотр полной версии : МВ110-16Д



service
01.11.2012, 12:03
Чтобы подключить к МВ110-16Д сигнал с кнопки(пускателя,автомата) мне необходим источник питания 24В или нет?

Peter
01.11.2012, 12:29
При подключении "сухих" контактов к МВ110-16Д питания входов не требуется.

service
01.11.2012, 13:25
то есть при замыкании 24В с МВ110-16Д пойдут через контакт и вернутся в модуль?

Рабиндранат
01.11.2012, 15:27
Питание контактов у модулей Д - 5В.

Похожая тема (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=90760&highlight=%CF%C8%D2%C0%CD%C8%C5+%CC%C2110-16%C4#post90760)

Николаев Андрей
02.11.2012, 08:45
Для подключения датчиков "сухой контакт" модуль МВ110-16Д
Для датчиков 24В модуль 16ДН.
К 16Д можно подключать датчики 24В, а к 16ДН датчики сухой контакт через БП.
Смотрите пожалуйста документацию по приборам.