Просмотр полной версии : сигнал трансформатора тока
подскажите с помощью каких устройст ОВЕН возможно передать сигнал с измерительного трансформатора(50/5А) тока в МВ 110-2А?
ОВЕН такого оборудывания не производит. Посмотрите здесь http://energoma.ru/e854.php
а ПОЧЕМУ нельзя поставить резистор 0,2 Ома на транс и мерить напряжение (до 1в).мощность резистора 5вт. ???- естестественно резистор прецизионный .
А как будем переходить от переменного напряжения к постоянному?
можно диоды шоттки предложить .Хотя тогда точности большой и быстродействия не достичь,наверное .Правда это смотря для чего нужно ,для защиты или измерения ....
Посмотрите http://www.owen.ru/catalog/21694751
Так вот и надо поставить предложенное или Чебоксарского производства.
Производители берут деньги не просто так.
Баженов Николай
01.11.2012, 12:51
Покупаем и ставим преобразователи тока. Ссылка на производителя, у них и заказываем http://www.tau2.ru/ipt.html
Очень удобно.
Покупаем и ставим преобразователи тока. Ссылка на производителя, у них и заказываем http://www.tau2.ru/iptinstr.html
Очень удобно.
Спасибо, давно такой хотел.:rolleyes:
посмотрите еще и этот преобразователь http://www.contravt.ru/?id=12678
Barboris
01.11.2012, 18:02
подскажите с помощью каких устройст ОВЕН возможно передать сигнал с измерительного трансформатора(50/5А) тока в МВ 110-2А?
Мы используем преобразователь ИПТ , выпускает ЗАО НПФ "Агрострой" http://agrostroy.ru/index.php?cat=41
Раньше брали Е854М, но они намного габаритнее, и на вход не более 5А, а на эти до 100А, измерительный трансформатор уже встроен.
Баженов Николай
08.11.2012, 13:37
Если на Е842 мерить токи более 5А, то нужно перед ним ставить трансформатор тока и при выводе измеренной величины нужно применить коэффициент. А на ИПТ никаких транс тока не требуется, просто выбирается нужный прибор из линейки 30, 50, 100, 200, 300 и радуемся.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot