PDA

Просмотр полной версии : Поддержание температуры в помещении



tabolt
30.10.2012, 07:31
Приветсвую. Не смог сориентироваться в какой раздел более подходит мой вопрос. Решил написать в этом. Стоит такая задача. Необходимо поддерживать температуру в помещении. Вводные данные такие. Ангар-гараж, в нем установлен регистр из труб. На вводе установлен узел учета. Соответсвенно есть подающий трубопровод и обратный. Планируется на подающем или обратном трубопроводе установить регулирующи клапан с электроприводом, датчик температуры в помещении, и контроллер Овен ПЛК-154 (выбо обусловлен наличием неиспользованного ПЛК).
Понятно, что температуру в помещении будем регулировать путем изменения кол-ва теплоносителя протекающего через регистр. Вопрос по самому закону регулирования. Процесс как я понимаю достаточно инерционен. Очевидно, что пройдет много времени с момента изменения кол-ва теплоносителя и соответсвенного изменеия температуры в помещении. Каким образом лучшее всего в данном случае поступить? Самое простое, что пока пришло в голову это реализация принципа простейшего термостата. Принимаем какую-то дельту от требуемой температуры. И при достижении температуры нижней границы делаем поток теплоносителя максимальным, при достижении верхней минимальным.

G.Mark
30.10.2012, 09:12
А чем не устроил ПИД регулятор (представлен в виде функционального блока библиотеки Кодесис)?

petera
31.10.2012, 05:51
Приветсвую. Не смог сориентироваться в какой раздел более подходит мой вопрос. Решил написать в этом. Стоит такая задача. Необходимо поддерживать температуру в помещении. Вводные данные такие. Ангар-гараж, в нем установлен регистр из труб. На вводе установлен узел учета. Соответсвенно есть подающий трубопровод и обратный. Планируется на подающем или обратном трубопроводе установить регулирующи клапан с электроприводом, датчик температуры в помещении, и контроллер Овен ПЛК-154 (выбо обусловлен наличием неиспользованного ПЛК).
Понятно, что температуру в помещении будем регулировать путем изменения кол-ва теплоносителя протекающего через регистр. Вопрос по самому закону регулирования. Процесс как я понимаю достаточно инерционен. Очевидно, что пройдет много времени с момента изменения кол-ва теплоносителя и соответсвенного изменеия температуры в помещении. Каким образом лучшее всего в данном случае поступить? Самое простое, что пока пришло в голову это реализация принципа простейшего термостата. Принимаем какую-то дельту от требуемой температуры. И при достижении температуры нижней границы делаем поток теплоносителя максимальным, при достижении верхней минимальным.
Сами же пишете
Очевидно, что пройдет много времени с момента изменения кол-ва теплоносителя и соответсвенного изменеия температуры в помещении.
Лучше контролировать температуру не в помещении, а температуру теплоносителя и поддерживать ее значение в соответствии с отопительным графиком по датчику температуры на улице (погодозависимый регулятор) при правильно подобранном графике, учитывающем теплопотери ограждающих конструкций Вашего ангара (стены, окна, потолок), будет то, что нужно.