PDA

Просмотр полной версии : Длина линии связи между датчиком и модулем МВ110-224.2А



Viktor40
29.10.2012, 09:39
Здравствуйте. К модулю МВ110-224.2А подключен датчик давления СВД-А-0,60-4-20-мА. Вопрос. Какую максимальную длину линии связи между датчикам и модулем возможно использовать в данном случае?

IVM
29.10.2012, 16:07
Здравствуйте. К модулю МВ110-224.2А подключен датчик давления СВД-А-0,60-4-20-мА. Вопрос. Какую максимальную длину линии связи между датчикам и модулем возможно использовать в данном случае?
Дай ссылку на информацию на датчик или пришли на мой Email.

Viktor40
01.11.2012, 04:28
Дай ссылку на информацию на датчик или пришли на мой Email.

http://www.zaovip.ru/products/pressure_sensors/standard/absolute_pressure

Viktor40
01.11.2012, 04:30
Датчик с токовым выходом 4-20мА

IVM
01.11.2012, 09:58
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sensors/standard/absolute_pressure
По указанной ссылке можно найти Руководство по эксплуатации на
Преобразователь давления измерительный СДВ с выходным сигналом 4-20 мА. В этом документе в п.1.2.3 есть ответ на Ваш вопрос.