Просмотр полной версии : МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом



stepagrus
26.10.2012, 12:17
Здравствуйте! Столкнулся недавно с задвижкой с электроприводом очень похожей на эту http://www.regada.sk/ru/eshop/product/238/elektroprivod-prjamochodyj-str-2/
У данной модели есть резистивный датчик положения задвижки на (макс. 100 Ом)

Для МВ110-8А в конфигураторе можно выбрать только 2 вида резистивных датчиков задвижки: 900 Ом и 2000 Ом.

Как можно подключить мой датчик?

P.S. Возможно ли подключить его как термосопротивление а в SCADA значение параметра из интервала [-200;200] перевести в интервал [0;100] ?

Рабиндранат
26.10.2012, 17:39
А если читать, что есть, а потом эти данные просто преобразовывать?

Gans
26.10.2012, 21:07
Здравствуйте, stepagrus.

У данной модели есть резистивный датчик положения задвижки на (макс. 100 Ом)

Для МВ110-8А в конфигураторе можно выбрать только 2 вида резистивных датчиков задвижки: 900 Ом и 2000 Ом.

Как можно подключить мой датчик?
А может быть добавить резистор другой и собрать резистивный делитель таким образом что бы снимать с резистивного датчика напряжение 0-1 В? ;)

stepagrus
26.10.2012, 21:30
Спасибо за советы.

Лучше подождём, что ответит тех. поддержка.

Слишком много клапанов по всему городу. Лезть в каждый клапан и чего-то к нему припаивать - не очень хорошо.

Николаев Андрей
28.10.2012, 14:38
Как термосопротивление не получится - оно не линейное.
Выбирайте 0-900. Дальше масштабируйте согласно РЭ

stepagrus
29.10.2012, 06:40
Как термосопротивление не получится - оно не линейное.
Выбирайте 0-900. Дальше масштабируйте согласно РЭ

Если выбрать тип датчика "Резистивный датчик задвижки до 0.9кОм" то прибор выдаёт код "Некорректный юстировочный коэффициент".

Следовательно такой вариант не подошёл.

Николаев Андрей
29.10.2012, 10:12
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.

stepagrus
29.10.2012, 13:51
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.

Спасибо. Как говорится: "Семь раз прочитай - один раз спроси". )
Завтра буду на объекте - попробую.

stepagrus
31.10.2012, 14:55
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.

Действительно, так и надо было делать! Проверено.