Просмотр полной версии : Конфигуратор СПК207



Александр Ч.
26.10.2012, 11:50
Здравствуйте! Подскажите - куда нажать чтобы, войти в конфигуратор СПК207. Надпись "Press for enter password" на экране вижу, нажимаю , не откликается. На кнопку F2 (по надписи " reboot(F2)") реагирует - перезагружается

aserr
29.10.2012, 12:06
Произведите юстировку экрана.

Александр Ч.
30.10.2012, 11:39
Действительно при загрузке панели кратковременно появляется надпись , предлагающая провести калибровку, нажатием кнопки SYS. Произвел, стал доступен ввод пароля с помощью виртуальной клавиатуры. Проверил настройки IP, подключил к CS35-SP1-Patch2, удалось создать и отправить на панель пробную визуализацию. Есть ли возможность в панели воспроизводить русский шрифт?

Андрей Косоротов
30.10.2012, 13:09
Есть. Просто нужно поставить галочку "Использовать строки Unicode" в установках Visualization Manager.

Александр Ч.
31.10.2012, 13:22
Получилось. Далее из библиотеки Util(System) добавил BLINK с периодами L -T#1s и H- T#1S, в визуализацию лампочку. Затем "Логин" и "Старт". На ПК лампочка мигает с частотой примерно 1 сек, на панели - 4 сек. После загрузки исходного кода и "отключения" -ситуация не изменилась. Пробовал в конфигурации задач уменьшить время , изменить тип (циклическая на свободная) , приоритет (вместо 30 по умолчанию поставил 0), пересбросить панель - без изменений.
Аналогично при попытке использовать сенсорный переключатель на экране панели - реакция на переключение составляет 4-5 сек и более.
Каким образом можно ускорить процесс?
Может перезагрузил экран множеством прочих графических элементов? И где то можно посмотреть максимально-допустимую загрузку экрана панели?

Андрей Косоротов
31.10.2012, 15:54
Мне в таком случае помогло увеличение времени в конфигурации задач, а не уменьшение. Увеличил до 200ms. Причем как для программы так и для визуализации. А то контроллер вообще полностью не отрисовывал некоторые элементы.