PDA

Просмотр полной версии : 32-х канальные модули



AKHolod
25.10.2012, 15:03
Добрый день. Купили на днях 2 новых модуля 32Р и 32ДН. Пытаюсь их запустить в работу но не получается, проблема следующая:
1. 32дн В конфигураторе назначил сетевой адресс 48. Значения считываются вроде все в норме, но у меня перестает работать все оборудование в этой сети с адресами более 48. Проверяю конфигураторм
связь с адрессами 56,64,72 - пишет "соединение установленно" и соединяет с 32ДН с адрессом 48! Помоему такого не может быть.
2. 32Р если он один в сети работает, то без вопросов, но при добавлении в сеть 32ДН работает 10 сек а потом перестает реагировать на команды. При любом назначении адрессов. При этом модуль 8АС также присутствующий в этой сети работает во всех случаях.

AKHolod
31.10.2012, 14:39
Уважаемая тех.подтержка вопрос все еще актуален.

Пантелеев Дмитрий
31.10.2012, 15:53
Чем опрашиваете модули? Какой протокол обмена используете?

AKHolod
31.10.2012, 17:08
Протокол Modbus, опрашиваю скадой TraceMode.

Пантелеев Дмитрий
31.10.2012, 23:26
Выложите скриншот сетевых настроек модуля из конфигуратора.

AKHolod
01.11.2012, 15:22
На первом скрине заданые мной параметры.
На втором видно, что задан адресс 160 а сединится можно на любом >160, в данном случае 184, при этом из прибора даже считываются некоторые данные - сетевые параметры и значения счетчиков 1-8.

Пантелеев Дмитрий
01.11.2012, 17:21
ПРи этом в сеть включены два модуля?

AKHolod
01.11.2012, 17:29
Данная ситуация появляется хоть 1, хоть 2 или 3, модуля в сети, без разницы.
Аналоговые 8АС модули работают в сети с 32ДН. А дискретные выхода 32Р не работают в одной сети с 32ДН какие бы адресса не назначать. До тех пор пока не отключаю 32ДН.