Здравствуйте господа!Тут такая проблема:
Приобрели мы датчики давления-разрежения с выходом 4-20мА, подключил к прибору МВ 110-8А все ок., а при подключению к прибору МВ 110-8АС Мастер Скада показывает периодически нехорошие многозначные числа, так в плюс так и в минус (значение Read), менял приборы и датчики толку никакого.
Датчик рассчитан на плюс минус 5 КПа, на столе показывает ноль,через конфигуратор настраивал верхнее и нижнее значение, ну короче, прибор 8А то настроил, а 8АС никак. OPC-сервер ваш, для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. На 8АС никакого шунтирующего резистора не ставил, все строго по инструкции.
Сопротивление нагрузки для датчика не более 500 ом
Может прибор 8АС не рассчитан на минусовые значения?
Посоветуйте что-нибудь, буду очень признателен.

Qween
24.10.2012, 14:48
Ну в чем отличие входов между МВ 110-8А и МВ 110-8АС ?????
На 8 АС подключил сегодня другого типа датчик давления (0-250 БАР) показывает нуль на столе,нормально без дерганиий.Выход у него тоже 4-20 мА.

Qween
24.10.2012, 15:29
Аууу... Люди... Что то я больше склоняюсь что прибор 8АС не рассчитан на минусовые значения....

Кирилл Валюнин
24.10.2012, 15:41
Без разницы минусовые значения или только в положительном диапазоне.
На выходе все-равно 4..20. Если правильно понял, то в нуле датчик ровно посередине диапазона и выдает 12мА. Шунтирующий резистор на вход 8АС вещать не надо. Каким блоком питания запитываете датчик, напряжение? Не совсем понял про сопротивление нагрузки для датчика, вы в цепь резистор на 500 Ом ставите? Или я неправильно Вас понял. При подключении модуля что показывает конфигуратор в измеренном значении?

Qween
24.10.2012, 16:43
Каким блоком питания запитываете датчик, напряжение? ---
ПРОБОВАЛ и отдельным и встроенным,разницы никакой,датчик потребляет не более 0,6 вт.
Не совсем понял про сопротивление нагрузки для датчика, вы в цепь резистор на 500 Ом ставите? ------
НЕТ,это в паспорте на датчик написано что сопрот.нагр. (токовый выход) не более 500 Ом.
При подключении модуля что показывает конфигуратор в измеренном значении?------------
КОНФИГУРАТОР показывает нормальные значения- около нуля.

Кирилл Валюнин
24.10.2012, 16:58
Если модуль выдает корректное значение, возможно, вы при настройке OPC допускаете ошибку. Указываете неверный регистр, не переводите модуль в режим работы по протоколу ModBus и т.д.

Гарчев Евгений
24.10.2012, 17:12
В настройках ОРС сервера при выборе стандартного прибора МВ110-8АС (МВ110-2АС) допущена ошибка. Ошибочно установлена галочка "младшим словом вперед" для параметра read.