Просмотр полной версии : проблема с МВА8
Здравствуйте! к прибору подключено термосопротивление. Когда температура 0 градусов, прибор начинает путаться и вместо например0,987... присылает 9,87.... Как только температура становится больше или меньше нуля, всё приходит в норму. Пробовал RTU и ASCII, никакой разницы. Прибор 2009 года. Может нужна свежая прошивка?
Николаев Андрей
23.10.2012, 15:36
Прибор не работает при минусовой температуре.
Заявленные характеристики +1 +50
Прибор в тёплом помещении только датчик на улице
Николаев Андрей
23.10.2012, 15:46
А какое значение в конфигураторе?
В конфигураторе значение правильное. Прибор исправен, проблема начинается в программе после оператора преобразования REAL_TO_STRING , нолик пропадает...что делать подскажите?
Вот как это выглядит: допустим показания 0.7654321 после преобразования в string получается 7.6543e-1
Вы чего смеётесь, после преобразования тоже правильное значение, попробуйте сделать округление до двух знаков после запятой и увидите что проблема исчезнет.