Просмотр полной версии : Проблемы с ПЧВ
ПЧВ 7,5 КВт Глубинный насос на 6,3 КВт через какое-то время работы на полную мощность выключается, загорается авария и высвечивается ошибка AL9. Судя по мануалу это "Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100%).", но ведь мощность ПЧВ превышает номинальную мощность насоса. Подскажите в чём может быть дело.
Заранее благодарен.
PS Насос новый
Александр123456
18.10.2012, 15:34
С глубинными насосами возможно все, у них токи пляшут из стороны в сторону. ограничивай
lara197a
18.10.2012, 15:44
Поставьте максимальную частоту к примеру 48гц.
проследите за токами. если нужно можно снизить еще или прибавить.
(Конечно если не пробиты обмотки)
Токи пляшут в пределах 2-3 десятых ампера, а про частоту спасибо завтра попробую
Трофимов Артем
19.10.2012, 08:59
Как вариант, увеличьте время разгона и торможения насоса, проверьте не забит ли сам насос.
Геннадий Дементьев
19.10.2012, 11:55
E_V_G
ПЧВ 7,5 КВт Глубинный насос на 6,3 КВт через какое-то время работы на полную мощность выключается, загорается авария и высвечивается ошибка AL9. Судя по мануалу это "Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100%).", но ведь мощность ПЧВ превышает номинальную мощность насоса. Подскажите в чём может быть дело.
PS Насос новый
Уважаемый E_V_G !
Выбор модификации ПЧВ производится по величине потребляемого
тока АД: http://www.owen.ru/catalog/18670052
В вашем случае, потребляемый ток АД в продолжительном режиме работы не должен превышать 15,5А.
Информацию по основным параметрам рабочего режима ПЧВ можно считывать в реальном
времени в 16-10; 16-12; 16-14; 16-18; 16-30; 16-34; 16-35,
на основе которой принимаются меры по обеспечению
соответствия номинальных значений и исправности приводного механизма, либо дополнительные меры по условиям охлаждения ПЧВ.