kolokolok
15.10.2012, 16:33
День добрый всем !
Подскажите плиз, неопытному :rolleyes:

1.ТРМ148 - можно ли запрограммировать, взяв части из разных модификаций в один прибор ? То есть, 1/4 четвертой, 1/4 третьей,1/2 шестой модификаций ? Можно ли в третьей и шестой модификациях использовать КЗР без датчика положения ?


2.ТРМ212 - можно ли собрать погодозависимый контроллер , аналогичный ТРМ32 ? Важен выход = выход регулируемой величины за пределы регулирования .

Евгений Евгеньевич
16.10.2012, 09:58
1) Собрать можно что хотите. В каталогах представлены типовые модификации, чтобы упростить настройку прибора.

2) В ТРМ212 по показанием второго датчика можно вести коррекцию уставки по графику( где х - показание датчика, у - корректирующее значение. Уставка = уставка заданная + корректирующее значение). А что значит "Важен выход = выход регулируемой величины за пределы регулирования"

kolokolok
16.10.2012, 21:50
Как понимаю, если регулируемая величина, например температура упала и КЗР также в крайнем положении, то есть невозможно поднять температуру - выдается сигнал - выход регулируемой величины за пределы регулирования.
Хотя может я неправильно понимаю.......

Мне надо сделать ПИДуправление КЗР от четырех датчиков + еще выходы релейные нужны.
1 датчик наружная температура
2 датчик температура теплоносителя
3 датчик температура теплоаккумулятора
4 датчик температура твердотопливного котла
Смысл работы регулятора - погодозависимое управление КЗР, сначала лишнее тепло от твердотопливного котла отводится в теплоаккумулятор, когда котел погаснет, система получает тепло из теплоаккумулятора, когда и он остынет - разрешается включение газового котла.

Вот и мучаюсь с выбором. ТРМ148 несомненно потянет задачу, только потяну ли я ТРМ148......

Евгений Евгеньевич
17.10.2012, 13:08
1) у прибора всего 2 выходных элемента. Если клапан дискретный, то ему просто не чем будет выдать вам сигнал аварии. Вариант с выдачей аварии работает в том случае, если клапан аналоговый, тогда второе реле свободно, можно задействовать его в качеств реле аварии.

2)Сделать модификацию такую можно. Главное чтобы входов выходов хватило. Если вы подключите прибор к ПК я смогу вам такую модификацию переслать, запишите её в прибор. Настроить надо будет типы входных датчиков и регулятор.

kolokolok
17.10.2012, 14:05
мне нужно купить ТРМ 148+Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4, указать тип датчиков, нужные сигналы по выходам, правильно ?

Евгений Евгеньевич
17.10.2012, 15:32
Да. Но настройку ПИД-регулятора необходимо производить на реальном объекте.
Нужно будет полностью описать нужную систему, с уставками инспектора тоже.

kolokolok
18.10.2012, 14:11
В идеале или по максимуму....
Каждому датчику соответствует температура, Датчик 1=Т1.
1. При Т4=80С - включается насос2.

2. При Т3 больше требуемой :
а. - начинается регулировка КЗР ( закрытие = уменьшению Т), лишнее тепло отправляется в теплоаккумулятор.
б. - запрещается включение газового котла (контакты разомкнуты)

3.При падении Т3 ниже требуемой и при Т2 выше требуемой - КЗР обратная регулировка (открытие = увеличению Т), тепло из теплоаккумулятора идет в систему.

4. при Т2 ниже 60С, КЗР полностью открыт, теплоаккумулятор отключен, разрешается включение газового котла.
Как-то так.....

5.стабилизация Т при работе газового котла идет по принципу вкл-выкл.

6.Требуемая температура определяется Д1 + коррекция по наружнему датчику Д5. ,по аналогии с ТРМ32.

7. При Т2 ниже 40С отключается насос1.

Если смена направления регулирования в п.3 сложно исполнить, нужен простой выход для подключения промежуточного реле, которое поменяет выводы КЗР открытия-закрытия местами.