PDA

Просмотр полной версии : Задача временного управления электроклапанами



ВладЛен
12.10.2012, 23:00
Приветствую Всех!......Прошу совета новичку.Подскажите решение по АВТОМАТИЗАЦИИ процесса....???!!! Задача : есть шесть распределителей марка П-РЭ 3/2,5-1112 ухл4 (ну, электроклапан,короче) - с катушками на 24v постоянки. При включении этой схемы каждый клапан должен сработать на 1секунду(дать воздух-встряхивание фильтров от пыли) , через 1секунду выключиться,через 5-10 минут- включиться следующий клапан (на 1 с.) ,через 5-10-следующий(1c.) и т.д.,и т.д......Время 5-10-15 минут должно регулитроваться. Каким прибором или устройством можно реализовать данные условия (приходит на ум прибор типа автоматический мост КСМ на 6 точек исполн.мех., но это не вариант -очень большой ,диаграммный,.....и т. д.,но и лепить схему из нескольких временных реле тоже не вариант. Просмотрел кучу инфы в инете по похожей автоматике да ничего подходящего что-то не нашел....Может кто сталкивался с подобными устройствами линейки ОВЕН,так посоветуйте что-то подобное....????!!!!

rovki
12.10.2012, 23:29
ПР110 -однозначно

lara197a
12.10.2012, 23:31
Или 2 ПР или 1ПЛК63\73 с дисплеем, если уставки нужно менять

rovki
12.10.2012, 23:32
А зачем 2 ПР:confused: на 6 клапанов ,если ПР110 12\8

Время 5-10-15 минут должно регулитроваться.
Через 1 минуту ,или 3 значения 5,10,15?
И что делать после 6 клапана ,выключится или зациклить ?

rovki
13.10.2012, 08:38
Ваша задача решена в областях применения ПР ,уж извините ,что не ограничился советом .http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=93251#post93251

BETEP
13.10.2012, 10:48
сталкивался пару раз с таким пылесосом.
как правило один раз подобрал уставки и забыл... т.е. интервалы достаточно жёстко прописать в ПР.

rovki
13.10.2012, 12:57
сталкивался пару раз с таким пылесосом.
как правило один раз подобрал уставки и забыл... т.е. интервалы достаточно жёстко прописать в ПР.
Не проблема поставить кодовый двоично-десятичный переключатель (2 разряда и задавать время от 0 до 99.(нужно 8входов ПР и все)