PDA

Просмотр полной версии : PLC profile



allexandr
25.02.2008, 08:57
При подаче команды ONLINE->LOGIN получаю сообщение "The selected PLC profile does not match the profile of the target!"
Причем вчера все работало. Программу не менял, просто включил компьютер и PLC и получил это сообщение. Переустановил target, не помогло. Что делать?

Малышев Олег
25.02.2008, 09:12
Обычно это присходит при плохом соединении. Попробуйте плотнее вставить в верхний DBGU разъем кабель от компьютера. Если не поможет, то при выключенном питании, разберите ПЛК, снимите среднюю плату и проверьте качество соединения с нижней. Внимание: - неправильная установка соединения между платами может привести к выходу из строя плк.

allexandr
25.02.2008, 09:20
DBGU портом не пользуюсь, т.к. в компьютере 1 COM-порт, использую для конфигурации ИП320, чтобы не передергивать шнуры, PLC подключен к USB.

mettled
25.02.2008, 09:42
у меня периодически выскакивает такая проблемма... просто несколько раз пробую залогинится )) и с раза 2-3 удается это сделать :)

allexandr
25.02.2008, 09:55
да я уже не 2-3 раза пробовал а 20-30.
По совету Малышева попробовал через верхний порт, получил Commnication Error

allexandr
25.02.2008, 10:27
Плюнул на это дело, покурил, попил кофе, через полчаса снова включил - ВСЕ РАБОТАЕТ. Так что: это неисправность оборудования (плохой контакт в ПЛК?) и что все таки сделать, чтобы не повторялось.

Филоненко Владислав
25.02.2008, 17:10
Надо определить, виновато соединение (USB) или ПЛК. Для этого при повторении таких проблем попробуйте использовать другой интерфейс связи.