Здравствуйте.
Возможно ли с помощью Modbus Universal MasterOPC опрашивать весовые терминалы Тэнзо-М по протоколу RS-485 и если нет, то планируется ли это в будущем?

SCADAMaster
11.10.2012, 10:01
Насколько нам известно в Тензо-М используется протокол DCON.
Опрашивать устройство по протоколу DCON в нашем ОРС сервере можно. Для этого нужно использовать скрипты - все функции работы с портами есть.
Мы можем выслать вам документацию в которой описано создание собственных протоколов - как на основе Modbus, так и полностью оригинальных.
На основе этой документации, несколько наших клиентов смогли написать код для работы с устройствами по протоколу DCON.
Мы можем вам выслать данную документацию - обратитесь на support(собака)insat.ru

electronic
11.10.2012, 11:09
Письмо на почту отправлено