Просмотр полной версии : Паровой котел
desperadoes
05.10.2012, 21:36
Здравствуйте Ув. Специалисты. Поиогите с подбором оборудования. Есть паровой котел с АСУ ТП. С непонятным контролером, контроллер сгорел и был выброшен. Руководство дало задание подобрать и поставить новый контролер. Необходимо измерять и управлять: 42 аналоговых входа, 64 дискретных входа, 40 дискретных выходов. И панель оператора. Контролер должен обеспечивать работу 8-ми ПИД регуляторов в системе. Помогите с подбором данной системы.
Мордорец
06.10.2012, 13:23
интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
МДВВ это пережиток прошлого.
а сколько у Вас горелок на котле? И какой производительностью котел?
desperadoes
06.10.2012, 19:24
Прект к сожалению только в бумажном виде. Меряется все от температуры подшипников до температуры пара.
Регуляторы
1 Регулятор уровня воды в барабане
2 Регулятор расхода воды до экономайзера
3 Регулятор температуры пара
4 Регулятор солесодержания
5 Регулятор тепловой нагрузки
6 Регулятор соотношения топливо воздух
7 Регулятор разряжения в топке
На котле 4 горелки и 4 запальника, производительность 50 тон в час, давление 39 килограмм.
Схема защиты была сделана на том же контроллере. сейчас сблокированно.
Справится ли ПЛК 160и сколько надо модулей? Если я не ошибаюсь, там связь с модулями идет по 485-му. Если вдруг провод оборвется то хана всей системе?
А что вы думаете на счет контролера МОДУС?
alexx751
06.10.2012, 19:25
интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
Судя по всему это котел средней мощности (35-75 тонн/час, ГМ-50-...,
БКЗ-35 и т.д и т.п). Число аналоговых и дискретных входов бывает и больше
(зависит от обьема автоматизации,бывает только газо-воздушный тракт
делают).Насчет регуляторов - можно и больше на таком котле насчитать.
Кстати из около десятка виденных подобных котлов (в реконструкции некоторых принимал участие) ни разу не видел автоматики на Овен.
Справится ли ПЛК 160и сколько надо модулей? Если я не ошибаюсь, там связь с модулями идет по 485-му. Если вдруг провод оборвется то хана всей системе?
А что вы думаете на счет контролера МОДУС?
Плк 110/160 безусловно справиться.
Не рвите провод, поставьте контроль связи.
Если у выходов индивидуальная развязка - му110-8р, групповая - му110-16р.
Знакомство с овеном лучше начинать с 110/60 контроллеров с питанием 24в, которые уже доведены до приемлемого уровня надежности. Насчет надежности и безглючности модусов есть очень большие сомнения.
desperadoes
07.10.2012, 16:49
Спасибо за ответы! значит ПЛК 160!
alexx751
07.10.2012, 17:42
Я бы не советовал делать подобную систему на ПЛК-160.
При всем уважении к компании Овен и выпускаемой ими продукции
-это не их ниша.Обычно подобные системы строятся следующим образом:
- отдельный контроллер на каждую горелку
-общекотловой контроллер (резервированный, можно только процессор)
Итого в вашем случае 6 контроллеров. Контроллеры горелок связаны с
общектловым резервированными каналами связи. Есть еще один ньюанс -
собственно написание программы. Видел программу для управления котлом
с такими же как у Вас параметрами,написанную на CoDeSys2(не для Овен) - поверьте, это не тривиальная задача.
С панели управлять управлять таким котлом довольно неудобно - операторы
жалуются (много мнемосхем, параметров, режимов и т.д). Про всевозможные лицензии и сертификаты вообще умалчиваю...(даже писать
софт для подобных обьектов - нужна лицензия)
desperadoes
09.10.2012, 16:05
Спасибо за советы, все понял.
Николаев Андрей
09.10.2012, 18:09
Хороший развернутый ответ от alex751.
Во многом соглашусь.
Задача более чем не тривиальная и ответственная.
Управление рекомендую однозначно разделить.
Опрессовка и розжиг ,управление горелками. (Один или на каждую горелку).
Непосредственно управляющий контроллер.
Отдельный на систему сигнализации и индикации.
Задачи на указанных ПЛК вполне решалисть.
И на ПЛК100 и на ПЛК110.
alexx751
09.10.2012, 19:43
Николай, если возможно конечно,можно привести пример реализации.
Просто довольно плотно связан с теплоэнергетикой и решения на контроллерах разных производителей очень интересуют...
Из личного опыта знаю что S7-300, КР-300/500,CP6782 хватает с запасом,
хватит ли произодительности ПЛК110/160? Ну и самый наверное актуальный
вопрос - сертификация. Как это разрешилось в упомянутом Вами примере?
Мордорец
10.10.2012, 02:50
Я бы не советовал делать подобную систему на ПЛК-160.
При всем уважении к компании Овен и выпускаемой ими продукции
-это не их ниша.Обычно подобные системы строятся следующим образом:
- отдельный контроллер на каждую горелку
-общекотловой контроллер (резервированный, можно только процессор)
Итого в вашем случае 6 контроллеров. Контроллеры горелок связаны с
общектловым резервированными каналами связи. Есть еще один ньюанс -
собственно написание программы. Видел программу для управления котлом
с такими же как у Вас параметрами,написанную на CoDeSys2(не для Овен) - поверьте, это не тривиальная задача.
С панели управлять управлять таким котлом довольно неудобно - операторы
жалуются (много мнемосхем, параметров, режимов и т.д). Про всевозможные лицензии и сертификаты вообще умалчиваю...(даже писать
софт для подобных обьектов - нужна лицензия)
Смысл в отдельном контроллере на каждую горелку? Особенно если применяются горелки типа ГМГ или подобные?
Насчет управления с панели, так во первых далеко не все надо загонять на панель (это вопрос достоин пожалуй отдельной темы) , во вторых поглядите на щиты управления МЗТА на контарах.
Что касается программ то опять же сравните в этом плане Codesys и Конграф для Контаров.
Так что ПЛК все таки более предпочтительный вариант. А если уж четко следовать техическим нормам то замена контроллера это изменение проекта со всеми вытекающими из этого прелестями. Хотя если это оформить как капремонт с последующим ПНР, то ситуация становиться намного проще.
alexx751
10.10.2012, 07:20
Основной критерий - живучесть системы. При выходе из строя контроллера
одной горелки остальные продолжают работать. Насчет Ваших соображений
насчет замены контроллера - полностью согласен. В данном случае лучшиий
выход из ситуации найти и попробовать восстановить контроллер (несмотря
на то что он сгорел и выброшен :) ).Если утеряна программа - вплоть до перепайки Flash-памяти в новый контроллер (был случай:) ).
По поводу панели - как дублирующий вариант при проблемах со станцией
верхнего уровня - довольно частое решение.
Николаев Андрей
10.10.2012, 18:56
Конкретно по объектам сейчас не скажу конечно.
Но ДКВР и пр. (и паровые и водогрейки) вполне себе автоматизируются на ПЛК.
Чтобы можно было это делать: http://www.owen.ru/certificates/13514806
Единственное но, которое было - скорость опроса аналоговых датчиков...
Именно по этому и появился модуль МВ110-8АС.
Как и БКК и МК110-4К.4Р
desperadoes
11.10.2012, 19:14
Господа прошу прощения я наверно не до конца все написал. Дело в том что на горелки есть свои устройства розжига и контроля пламени. На них подается дискретный сигнал розжечь горелку, и с него снимается дискретный сигнал наличия пламени. Зачем отдельные контролеры на горелки?
Николаев Андрей
12.10.2012, 10:01
В таком случае конечно не нужны.
alexx751
12.10.2012, 11:14
Конкретнее опишите какая аппаратура установлена на горелке.
Допустим правила предусматривают два быстродействующих (1сек) клапана
перед каждой горелкой , сейчас все газовые блоки (амакс, термобрест)
с функцией опрессовки , это еще 2 клапана, газовая заслонка , МЭО на
шибер воздуха, датчики. Все это имеет свои концевики , токовые выходы положения и т.д. На одну горелку набегает 20-30 дискретов и 4-8 аналоговых, умножте на кол-во горелок...Даже с позиции монтажа и обслуживания, не говоря об избытычности для отказоустойчивости, помехах на длинных линиях все плохо...
Вообще причин установить отдельный контроллер непосредственно
возле горелки много, и на сегодняшний день это основная схема
построения АСУ котлов средней и большой мощности.
Мордорец
12.10.2012, 11:43
это один вариант. а второй вариант это то что один клапан отсекатель (второй общий), датчик пламени, запальник с датчиком. И одна общая газовая заслонка, и также общий шибер на воздухе. такое тоже бывает и не так уж редко.
alexx751
12.10.2012, 13:57
Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
в принципе не страшно, а если 4 и более? Вы будете долго искать неисправность при стоящем производстве и(или) замерзающих потребителях...Более того два клапана перед горелкой позволяют отказаться от общего ПЗК.Индивидуальные шибер по воздуху и газовая заслонка для розжига горелки (пуск при закрытых, выход на минимальную
мощность) и для регулирования топливо-воздух, выравнивания параметров по горелкам.Также можно работать на 2-х из 4-х и т.д. А общее управление нагрузкой - общая газовая, шибер воздуха (или частотник - для такого котла 90-120 кВт).
Мордорец
13.10.2012, 12:51
Можно, вернее нужно и так. Поэтому я и спросил первым делом про проект. Но если котел не вновь устанавливаемый то не редки случаи когда автоматику привязывают к существующему газовому тракту без каких либо изменений последнего, потому как любое вмешательство довольно таки чревато. Так что хотя бы общую функционалку хоть как нибудь посмотреть.
desperadoes
17.10.2012, 07:29
Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
Мордорец
18.10.2012, 00:08
Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
и какой, если не секрет?
Николаев Андрей
18.10.2012, 10:28
Оборудование не ОВЕН
а если не секрет то всетаки какой контролер выбрали.
Roman2011
28.12.2012, 10:39
дайте пожалуйста посмотреть на образец котельной
и извините пожалуйста если написал не в той теме
Иван Саныч
29.01.2013, 09:38
Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
в принципе не страшно, а если 4 и более?
Вот если уж правила читать, то читать правильно ;)
"7.33. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.
При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового предохранительного запорного клапана не обязательна.
Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового предохранительного запорного клапана."
И это только по 7 разделу ПБ 12.529 и только для котлов мощностью больше 420 ГДж/ч.
Топик стартер имел ввиду явно небольшой котёл, с малой мощностью, а это 5 раздел ПБ и 2 ПЗК перед горелкой, без вариантов.
Далее, утверждение, что на каждую горелку свой контроллер и это самое распространённое решение, меня очень удивило :) Местный щит управления горелкой это да, возле каждой, а вот контроллер один на весь котёл, с резервированием, как контроллера, так и сети.
Я за свою карьеру видел много вариантов автоматизации котлов, и котлы небольшие, до 20 т.пара/час очень часто автоматизируются с помощью мелких контроллеров, очень часто даже без АРМ машиниста, чисто на ключах. И даже наблюдал варианты когда все защиты котла выполненны на релейных схемах, а регулирование на CPU.
alexx751
29.01.2013, 18:18
Внимательно читаем тему... 50т/ч, 3,9 МПа, температура, как не сложно догадаться, если Вы работаете с котлами - 440 С. Отсюда мощность парогенератора ~ 40 МВт.Горелок сто процентов 4 ( очень редко 6, но от этой схемы давно ушли ), мощность горелки 10 МВт ( и кстати ставят ГМ-10 или подобные:) ). Далее читаем правила (правильно :) )
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим.
По поводу одного контроллера - поищите в сети проекты модернизации котлоагрегатов - все поймете. Все на распределенных системах, да и в теме об этом писали - монтаж, надежность и т.д. Кстати, если у вас один контроллер, с чем он связывается по резервированному каналу:) ,
станции оператора ведь нет...
Ну а насчет релейных защит...Даже не знаю что ответить ...
Их надо в первую очередь менять, весь этот хлам - МКУ-48, РП-21 с отваливающимися контактами...
Иван Саныч
30.01.2013, 16:04
Внимательно читаем тему... 50т/ч, 3,9 МПа, температура, как не сложно догадаться, если Вы работаете с котлами - 440 С. Отсюда мощность парогенератора ~ 40 МВт.Горелок сто процентов 4 ( очень редко 6, но от этой схемы давно ушли ), мощность горелки 10 МВт ( и кстати ставят ГМ-10 или подобные:) ). Далее читаем правила (правильно :) )
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим.
По поводу одного контроллера - поищите в сети проекты модернизации котлоагрегатов - все поймете. Все на распределенных системах, да и в теме об этом писали - монтаж, надежность и т.д. Кстати, если у вас один контроллер, с чем он связывается по резервированному каналу:) ,
станции оператора ведь нет...
Ну а насчет релейных защит...Даже не знаю что ответить ...
Их надо в первую очередь менять, весь этот хлам - МКУ-48, РП-21 с отваливающимися контактами...
Молодец:) Первый по ходу ПЗК общим, то есть на одной горелке, первой по ходу коллектора будет 1 ПЗК. Я такую схему делал и утверждал в РТН по бабкоквилкокс котлу переделаному со слоевого сжигание угля, на подощелевые горелки. Экономия на железе получается небольшая, но с точки зрения эксплуатации неудобно.
А вот по поводу порыть по сети и поискать всякие варианты, может ты путаешь распределённый ввод/вывод, как на сименсе с их пресловутой ET200M, ибо гораздо надёжней поставить хороший дублированный контроллер с резервированной сетью, чем много маленьких контроллеров.
Чисто из опыта скажу, что ни разу за 10 лет проектирования и реализации проектов не делали схемы у каждой горелки свой контроллер, максимум своя станция распределённого ввода/вывода, и это делалось на разных вендорах, как наших отечественных, так и импортных.