Просмотр полной версии : МВ110-8А входное сопротивление



alexx751
04.10.2012, 10:18
Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?

IVM
04.10.2012, 12:58
Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
Не менее 10кОм.

alexx751
04.10.2012, 13:26
Спасибо...

IVM
05.10.2012, 09:58
Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
Когда в РЭ нет подобных цифр, можно поступить так. Подаете на вход АЦП ПЛК напряжение 1В и цифровым тестером замеряете ток в цепи. Далее делите 1В на величину измеренного значения и получаете входное сопротивление АЦП. Легко и просто.

alexx751
05.10.2012, 22:21
Это понятно... если оборудование есть в наличии:)
Просто есть датчик, для которого сопротивление нагрузки >100 кОм.
Непонятно почему такой довольно важный для подбора оборудования
параметр отсутствует в руководстве по эксплуатации.

IVM
06.10.2012, 14:18
Это понятно... если оборудование есть в наличии:)
Просто есть датчик, для которого сопротивление нагрузки >100 кОм.
Непонятно почему такой довольно важный для подбора оборудования
параметр отсутствует в руководстве по эксплуатации.
Интересный датчик. 100 кОм, что-то очень много. Если не трудно, скиньте в личку Паспорт или что там еще есть.

alexx751
06.10.2012, 20:04
ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/to/Mela_TO_469.pdf

alexx751
15.10.2012, 15:20
Продолжу в этой теме.
Получили МВ110-8А, подключил вышеуказанный датчик.
У датчика 4 вывода: + питание , - питание , два выхода 0...1 В (относительно минуса питания). Выходы датчика подключены на два первых входа ( AI1-2 и AI2-2, минус на AI1-1).Получается опрашивать только один какой-либо вход при отключенном втором (из конфигуратора),
на другом входе - "обрыв датчика". В РЭ (стр.18) сказано, что минусовые
выводы активных датчиков в приборе соединены между собой . При соединении AI1-1 и AI2-1 перемычкой оба канала уходят в обрыв...
Такое же подключение к ПЛК154 работает нормально.
В чем причина?

alexx751
19.10.2012, 15:32
Входное сопротивление на диапазоне 0...1В примерно 35кОм(может кому пригодится). Так что датчик скорее всего не вытягивает одновременное подключение двух каналов . Пробовал подавать 0-1в с КИСС-03 (калибратор)-все нормально. Но всплыла другая проблема - 6-й вход не измеряет сопротивление (любое-температура,положение..), при этом работает в режиме измерения напряжения.
Вообще какая-то странная ситуация - из 6 приобретенных за последние
3 месяца изделий Овен - 2 оказались нерабочими ( МПР51 из коробки,
МВ110 из этой темы (тоже новый) ) , и один с глюками (УТ24). УТ24 на столе работает , в шкафу - просто делает что хочет, хотя там всего один пускатель для 700-ватного движка(оказывается надо было сначала пару
дней форум почитать :), а потом уже покупать). В соседнем цехе за
последний месяц планомерно поменяли три(!) датчика ПД-100 10МПа на
одной и той же позиции - ни с того ни с сего уходит в перегруз (22ма) до перезапуска по питанию. Поставили Метран-100 - никаких проблем.
Вопрос: Что вообще происходит?