werg
03.10.2012, 14:28
Здравствуйте!
Достал плк 110 60 из коробки и замучился подключать к пк
Нет связи и всё тут
что только не пробовал
вчера вечером каким то образом подключился
сегодня с утра сижу и ничего не выходит
в чем может быть проблема?

Frayl
03.10.2012, 14:51
К чему подключаете, с помощью чего?

capzap
03.10.2012, 15:27
видимо Вам стоит сюда заглянуть http://www.owen.ru/catalog/81399447 , может как то поможет

werg
03.10.2012, 18:48
подключение RS232 serial
к ноуту через moxa 1150
кабелем из комплекта поставки
через гипертерминал связывается
через кодесис нет
пробовал перепрошивать
выдает ошибку при загрузке файла в конце
все делаю как на видео
и вообще с плк и портами давно работаю
ошибки конфигурации не может быть

capzap
03.10.2012, 18:52
есть один ньюанс, если до этого проект открывался через другой интерфейс, то он и остается по умолчанию, необходимо зайти в раздел соединений, выбрать связь по актуальному интерфейсу, нажать ОК и после пробовать подключатся

werg
03.10.2012, 19:44
??
какой еще раздел соединений?
если вы про настройки соединений кодесис, то я их с нуля выставляю каждое подключение.

вот лог с гипертерминала


я
DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...

DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=179988480
Master clock=59996160
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed
at 20080004, s=12
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=120 found
Module Id=131 found
Module Id=190 found
Module Id=199 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=203 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=562 found
Module Id=563 found
Module Id=570 found
Module Id=571 found
Module Id=599 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=130 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=531 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is not connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 20080038, s=4
Read Flash: .at 20080040, s=4
at 20080048, s=4
..........................at 20080050, s=4
.................................................. ........................
DATAFLASH READ OK

Flash read takes 3486 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 2490 ms
It is 0 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 161 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6125 blocks
It is 19 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 12 times

Reset status information.......................
PLC was reset by reset button!

Last run module Id =-1
Last post module Id =-1
Total control code =18
Max cache utilisation =5
local_status =b
run_level =1
Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................................
Slave Retain loaded
at 200800a0, s=28
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited

Loading PLC core completed!

Start CoDeSys initialization secuence
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
LZS initialization susesful
Try to open boot project...
**** ERROR: Can not open Checksum file ****

Пантелеев Дмитрий
04.10.2012, 09:23
Выключите питание, зажмите кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера.Включайте питание и нажмите кнопку "Сброс". Контроллер загрузится, но светодиод "работа" гореть не будет. После этого пробуйте подключиться.

werg
04.10.2012, 21:27
не помогло

capzap
04.10.2012, 21:40
Ну раз прошивка закончилась неудачно, то ничего и не получится, сейчас надо садится и внимательно читать как правильно делать прошивку

werg
04.10.2012, 21:49
прошивку делаю правильно
пишет контроллер не отвечает тогда, когда уже данные записал и флэш форматнул. на этапе записи файла data

capzap
04.10.2012, 23:57
Есть одна мудрая фраза, чудес не бывает. Насколько я знаю есть несколько способов прошивки, и тем которым я пользовался все проходило нормально, вот как бы я могу утверждать что делал все правильно : )

werg
05.10.2012, 10:42
все этапы прошивки выполняются нормально.
но когда начинается запись файла local_adress.dat
пишет, что контроллер не отвечает
есть еще какие нибудь варианты?

werg
05.10.2012, 10:56
пробовал подсоеденяться через тср - пишет что на контроллере нет файла конфигурации default.prg

Mikhail
09.10.2012, 21:34
Были проблемы связи ПК с ПЛК то появляется то пропадает. Разобрал кабель связи оказались не припаяными сигнальные линии TxD и RxD. Припаял связь стала устойчивой.