Здравствуйте!
Есть связка ПЛК110-220.60.Р-М, +МУ110-16Р, +МВ110-16ДН.
Устройства подключены по RS-485, опрос ведется протоколом owen. Адрес устройства МВ110-16ДН -8, адрес устройства МУ110-16Р - 16.
Общие настройки: скорость 115200, длинна слова 8, четность - отсутствует, кол-во стоп бит 1, длинна адреса 8.
Все работало прекрасно до того момента как заменили модуль МВ110-16ДН (неработал 1 вход)(на новом модуле установлены настройки старого модуля, адрес прибора -8), пропала связь с модулем МУ110-16Р (на модуле не мигает лампочка RS-485). Конфигурация в ПЛК не изменялась, настройки во вложении.
Прибор(МУ110-16Р) снимали и подключали к ПК через AC3-M, связь была установлена(все параметры остались без изменений), а с контроллером отказывается работать.
Что могло повлиять на работу и возможно ли как то решить данную проблему?
Спасибо.

Кирилл Валюнин
03.10.2012, 10:39
Все же лучше модули разбить через 16 по адресам, третий прибор в сети ТРМ138?

Profx15
03.10.2012, 11:04
Спасибо за совет, в дальнейшем, разбивая адреса, буду учитывать.
Полная конфигурация:
МВ110-16ДН - адрес - 8.
МУ110-16Р - адрес - 16.
ТРМ138 - адрес - 32.
ТРМ138 - адрес - 40.
ТРМ138 - адрес - 48.
ТРМ138 - адрес - 56.
MSD100 - адрес - 210. (работает в режиме spy, архивирует каналы ТРМ138)
Повторюсь, данная конфигурация хорошо работала, до момента смены модуля МВ110-16ДН.
Вообще как вариант пробовали оставляли в сети RS-485 только контроллер и модуль МУ110-16Р, связи не наблюдалось.
Для изменения конфигурации(CodeSys) потребуется выезд на объект.
Если я правильно понял выезд на объект неизбежен? (для реконфигурации)
---
стоит отметить провода подключения RS-485 (А) и (В) проверены.

Николаев Андрей
03.10.2012, 13:00
А только этот модуль не отвечает? С остальными приборами обмен идет?

Profx15
03.10.2012, 13:14
Да, связь пропала только с МУ110-16Р, с остальными приборами связь в порядке.

zendo057
29.06.2013, 23:04
[QUOTE=Profx15;92419]Здравствуйте!
Есть связка ПЛК110-220.60.Р-М, +МУ110-16Р, +МВ110-16ДН.
Устройства подключены по RS-485, опрос ведется протоколом owen. Адрес устройства МВ110-16ДН -8, адрес устройства МУ110-16Р - 16.

МВ110-16ДН=8
МУ110-16Р =24
Так должно быть