Уважаемые коллеги!
С контроллером в коробке есть диск с ПО, на нем обнаружил программу тиражирования. Она вроде как заточена для ПЛК63 и ТРМ133. Но попытка - не пытка. Подключил к ПЛК73 через RS232 DEBUG и программа выдает такую фразу: "Параметр "dev" считать не удалось. Прибор не ответил на запрос." Программа тиражирования не работает с ПЛК73? Или что-то не так сделал? Кабель КС1.
ЗЫ: Возможность тиражирования очень актуальна на производстве.

Николаев Андрей
02.10.2012, 18:45
Программа тиражирования не пользуется большим спросом и мы её не развиваем.
Пришлите пожалуйста информацию о себе на a.nikolaev@owen.ru

rovki
02.10.2012, 21:18
А что это за программа ? какова суть ,в кратце,можно узнать или ссылочку.

kgsh82
03.10.2012, 06:07
А что это за программа ? какова суть ,в кратце,можно узнать или ссылочку.


Ссылка на "ПЛК-навигатор" - http://kipshop.ru/CoDeSys/63_73/Navigator-PLC63_73_v8.zip

kholonkin
08.07.2013, 14:33
всем здравия!
чего нибудь продвинулось с программой тиражирования?
Или воз и ныне там....
Столкнулся с точно такой же проблемой как у тс, только ПЛК 63......

kgsh82
09.07.2013, 18:02
всем здравия!
чего нибудь продвинулось с программой тиражирования?
Или воз и ныне там....
Столкнулся с точно такой же проблемой как у тс, только ПЛК 63......

На ПЛК73 всё арбайтен. На 63 не пробовал - нет возможности.
ЗЫ: Не забываем, что нужен кабель КС2

kholonkin
11.07.2013, 12:41
......................
ЗЫ: Не забываем, что нужен кабель КС2
Вон оно че михалыч............. что то я про КС2 не разглядел..... надо порыться в закромах поглядеть, попробовать

kgsh82
12.07.2013, 05:10
Вон оно че михалыч............. что то я про КС2 не разглядел..... надо порыться в закромах поглядеть, попробовать

Элементарно изготавливается из КС1

kholonkin
13.07.2013, 21:50
Зачем изготавливать, если готовый найдетсяь, да и кс1 как бы необходим регулярно в том виде в каком он есть:)

Kirillaxe
14.09.2015, 12:44
Таже проблема
ПЛК73
программа тиражирования с диска
Шнур КС1 (КДС конектится) разрываю 4-5 контакты (получаю КС2) - "Параметр "dev" считать не удалось. Прибор не ответил на запрос."
Что может быть не так?
Очень нужно слить работающую программу - плз помогите.

Kirillaxe
15.09.2015, 10:58
Программа слилась после остановки контроллера
Назад не заливается никак!
Тупик.

Синдром Бога
14.02.2022, 09:29
Такая же проблема. ПЛК73, предыдущий пограмист проекты заливал через порт RS-485 на задней стенке (плату с портами отдельно приобретали), но у меня не работает так

petera
14.02.2022, 10:37
Такая же проблема. ПЛК73, предыдущий пограмист проекты заливал через порт RS-485 на задней стенке (плату с портами отдельно приобретали), но у меня не работает так

Невыдумывайте!
Проекты в ПЛК73 заливать через порты RS-485, которые на доп. платах ПИ73, нельзя
Можно только через порт RS232 Debug и только кабелем КС1 в среде КодеСис или КС2 через программу тиражирования.

silver68
04.05.2023, 11:11
Не сливается программой тиражирования с ПЛК73, COM порт настоящий не виртуальный (хотя и такой пробовал), кабель КС2.
Несколько минут делает вид что считывает, даже двигается зеленый уровень и выдает ошибку "Не удалось создать файл считанной программы CoDeSys".
Почему так, что делать?