Поделитесь пожалуйста мыслями и идеями о круглосуточной диспетчеризации объекта под управлением ПЛК-110-32 и модемом ПМ-01.
Пробовали разные варианты. И длинную (24 часа) сессию, но тогда при обрыве связи модем не сразу переподсоединяся. Опрос идет с сервера MasterOPC Server с интервалом в 30 секунд. На данный момент используем размер сессии в 15 мин с принудительным разрывом связи. На переподключение иногда уходит до 10 мин. Плюс принудительная перезагрузка модема каждые 4ре часа. Может кто-то уже прошел по этим граблям и сделал выводы? Как грамотнее и красивее реализовать режим 24/7. Спасибо.

Дмитрий Артюховский
02.10.2012, 16:00
напишите свой блок работы с модемом и в моменты интервалов опроса проверяйте наличие связи, и в случае траблов успеете перегрузить модем