PDA

Просмотр полной версии : Проблема с входом DI5



Денис_NTS
02.10.2012, 11:13
Добрый день! Покупаем контроллеры серии ПЛК110 .Первый раз купили ПЛК110-24-60 РМ сразу при проверке обнаружил ,что не работает вход Di5 (только он - все остальные работают!!!). Отправлять в сервис ОВЕН не стали ,т.к. контроллер нужен для испытаний машин на заводе. Потом покупали ПЛК110-30, ПЛК110-32 , без проблем все работает. А вот вчера привезли ПЛК 110-60-КМ и опять не работает только вход DI5...что это???

Денис_NTS
02.10.2012, 12:02
при подключении к контакту SS "+24v" ,а к DI5 "0v" - вход (как и все остальные) работает , при обратном подключении - нет. Это нормально? На обоих контроллерах одинаково . Практически всегда используем сигнальный полюс "+". Как решить проблему, если это проблема.

Кореньков Дмитрий
02.10.2012, 13:52
День добрый, Денис. Данный дефект несомненно является проблемой. Все дискретные входные и выходные элементы должны функционировать - никаких исключений быть не может - в Вашем случае для выявления причины неполадки и ее устранения необходимо отдать Ваши ПЛК в ближайший сервисный центр.

Денис_NTS
30.11.2013, 12:06
Перепрошивка - решает данную проблему. Только , попробовал.

volodya
30.12.2013, 20:56
Аналогичная проблема с ПЛК110-32.24.Р

volodya
30.12.2013, 21:55
Без програмы вход не работает - индикация. С программой все ок. На ПЛК стоит последняя прошивка 2.14.0. Вы ее повторно перешили?

Гарчев Евгений
10.01.2014, 09:37
Это не ошибка, это особенность не зависящая от прошивки, при отсутствии программы в оперативной памяти засветка светодиодов на 5, 31, 32 входах очень слабая при наличии сигнала. При наличии даже пустой программы в ОЗУ (т.е. не обязательно записывать программу во flash, достаточно подключиться с загрузкой из среды программирования) и программная обработка и засветка светодиодов по указанным входам производится корректно.