Просмотр полной версии : Ошибка при программировании параметра ТРМ133



kip2
01.10.2012, 14:14
Здравствуйте!
В системе приточной вентиляции используется 4 датчика температуры Тн, Тобр, Тпр, Тком, следовательно колличество каналов в объекте 4 шт.
Проблема в том, что при программировании с прибора параметра n.Ch (колличество каналов) значение ни как не меняется, то есть значение 4 не устанавливается.
При попытке программирования через конфигуратор параметра n.Ch, пишется сообщение об ошибке: "Недопустимое сочетание параметров (изменение было запрещено функцией Valid)"
Подскажите с чем может быть связано появление этой ошибки (какие недопустимые сочетания параметров), какие параметры необходимо поменять.
Заранее спасибо за помощь.

Зоя
02.10.2012, 09:25
Здравствуйте, есть определенная методика изменения кол-во каналов в объекте. Вы задаете через меню прибора или через программу конфигуратор?
1. Вам нужно перевести прибор в режим ожидания, для этого параметр idle=on
2. Далее уже задаете параметр n.Ch=4

kip2
03.10.2012, 10:02
Здравствуйте!
По поводу изменения каналов. Параметр idle (режим ожидания прибора) установлен в положение =on. Изменить количество каналов пробовали как с прибора, так и с помощью конфигуратора. В конфигураторе и показывает ошибку: "Недопустимое сочетание параметров (изменение было запрещено функцией Valid)". Со слов моих наладчиков это произошло после случайной Инициализации, но это же просто возврат к заводским параметрам.

Зоя
03.10.2012, 10:12
Считайте все параметры с прибора и конфигурацию отправьте мне, нужно посмотреть как прописались у Вас каналы.

kip2
05.10.2012, 10:57
Здравствуйте!
Отправляю ВАМ конфигурацию с прибора и картинку, в которой отображена
ошибка после записи параметра в прибор.7090

7091

Фадеева Надежда
05.10.2012, 11:34
Здравствуйте. Могли бы Вы выслать print Screen сообщения об ошибке в момент записи? Попробуйте, пожалуйста, сделать следующим образом:
- неактивный режим (idle = on);
- в конфигураторе в меню "Прибор" выберите "Опрос отдельного параметра";
- в открывшемся окне в графе "определите команду" выберите "n.Ch";
- установите "галочку" для "наличия линейного индекса"; значения индекса 0;
- далее "операция" - запись" "что записать" - значение 4; выполнить.

kip2
05.10.2012, 13:52
Высылаю7092

Зоя
08.10.2012, 07:30
Вы пробовали записать значение n.ch через запись отдельного параметра (как описывала Вам Надежда)?

kip2
08.10.2012, 11:30
Да. конечно пробовал.
В окошке протокола обмена данными видно, что после 3 посылок, пишется ошибка вместо сигналов ответа.

Фадеева Надежда
08.10.2012, 12:31
Вышлите, пожалуйста, прибор в ближайший сервисный центр.

kip2
22.10.2012, 11:14
отправим, но наверное уже только весной, когда закончится отопительный период. Будет регулировать по стандартной схеме (3 датчика)