Просмотр полной версии : Два компа и один ПЛК
Кто столкнулся с проблемой подключения двух компьютеров по сети Ethernet к одному ПЛК с целью считать значения определённых переменных, подскажите решение проблемы.
От гос.Филоненко выяснилось что ПЛК100 в принципе не поддерживает коннект с двумя компами, вся надежда на OPC-сервер установленной на удалённой машине и имеющей с ПЛК100 непосредственную связь.
Всё дело в том, что до этого работал с Simens и о данной проблеме даже не подозревал, когда обещал технологам вывод информации о технологическом процессе помимо операторской к ним.
Думаю версию таргета и прошивки указывать нет обходимости.
Кто столкнулся с проблемой подключения двух компьютеров по сети Ethernet к одному ПЛК с целью считать значения определённых переменных, подскажите решение проблемы.
От гос.Филоненко выяснилось что ПЛК100 в принципе не поддерживает коннект с двумя компами, вся надежда на OPC-сервер установленной на удалённой машине и имеющей с ПЛК100 непосредственную связь.
Всё дело в том, что до этого работал с Simens и о данной проблеме даже не подозревал, когда обещал технологам вывод информации о технологическом процессе помимо операторской к ним.
Думаю версию таргета и прошивки указывать нет обходимости.
С помощью чего вы планируете информацию выводить? В большинстве SCADA вполне можно осуществлять прием данных через один ПК (орс-сервер), а далее уже средствами скада-системы пересылать нужные данные на другие компьютеры.
Филоненко Владислав
22.02.2008, 12:57
А если вы будете использовать протокол ModBus TCP (на ПЛК slave ModBus), то можно на неск. компьютеров считывать информацию с 1 ПЛК.
Но вариант с OPC более правильный и логичный.
Да Я знаю, что можно считывать параметры с OPC-сервера но не знаю как!
В моём случае я пытаюсь подключить WinCC не к локальному (это удаётся) а, к удалённому OPC-серверу, при оной попытке OPC-броузер WinCC выдаёт "нет доступа".
Так нет ли какой ни, будь галочки в настройках CoDeSys OPC Configurator которую Я не поставил или IP-шник нужно правильный прописать?
Сергей Бондаренко
23.02.2008, 20:53
дак у вас просто действительно значит нет доступа к удаленному ПК. Надо же прописать удаленного пользователя в ПК к которому подклюсаемся и прописать этого же пользователя в параметрах текущего пользователя системы (при заходе в список учетных записей, в колонке есть пункт типа "сетевая идентефикация..." непомню как в виндозе ХР. Да еще пользователь на том компе долже иметь права администратора.