Здравствуйте!
три щита управления:
1. ПЛК 150, МВА8-1 шт, МДВВ-1 шт
2. ПЛК 100, МДВВ-5 шт
3. ПЛК 100 МДВВ-5 шт
Внутри щита связь по rs485 ПЛК - мастер
Как организовать связь между щитами?
Какое расстояние между щитами, условия прокладки линии (раздельно, вместе с "силой")?
Можно использовать сетевые переменные.
Если нужно чтобы 1 контроллер видел какие-то параметры из двух других, можно на двух поднять Slave, и мастером первого их опрашивать.
Интерфейс в зависимости от расстояния. Если не далеко - Ethernet.
я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке
я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке
Да ладно есть масса других вариантов. Все зависит от конкретных вводных, про кторые пока не слыхать.
ну какие, на этих плк по одному интерфейсу, 485 занят так как плк для модулей мастер, а больше двух мастеров не сделать, по 232 соединение точка-точка, соответственно два плк к третьему (мастеру) не подсоеденить
Считаете что дебуг надежное соединение для производства?
Связь между контроллерами по локальной сети - это и была изначальная идея, так как физически она уже есть, но используется только для связи контроллеров с ПК. Каким образом научить один контроллер анализировать переменные другого - в этом и заключалась проблема. Если возможно... какое-нибудь описание или пошаговую инструкцию... выполнять в СКАДЕ какие-то операции исключено так как на ПК возложено много других функции, часто перезагружается и т. д.
ищите темы по работе через сетевые переменные, я пользуюсь на примере работы библиотеки TcpUdpLib, но там много переделывать