PDA

Просмотр полной версии : Пооддержание соединения с ПЛК без разрывов



lava_02
30.09.2012, 21:05
Приветствую! Есть домашний компьютер с CoDeSys подключающийся к ПЛК-150 по следующей схеме: (ДОМ)Компютер LAN - роутер - WI-FI антенна
(Объект) WI-FI антенна - роутер - ПЛК-150. Проблема в том, что иногда из-за плохого приёма\передачи по цепочке WI-FI антенна (дом) - WI-FI антенна (объект), происходит потеря пакетов обмена и разрывается соединения из режима "онлайн", выдаётся сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение" Возможно ли как-то настроить CoDeSys, чтобы он автоматом востановливал\поддерживал режим "онлайн" текущего проэкта?
Может это как-то возможно сделать через командную строку, при запуске проэкта? Прошу помоч.

Дмитрий Артюховский
01.10.2012, 10:30
есть служба скриптов виндовс, можно использовать ее.... но правильнее - залив проект, не мучить ПЛК подключением кодесиса... getway мутный, не устойчивый протокол, не предназначенный для продолжительного логирования работы системы...

Юрий В.
31.10.2012, 06:14
Вкладка "Ресурсы", затем "Рабочая область", затем "Рабочий стол" - параметр Таймаут связи [мс]: время таймаута для стандартных коммуникационных сервисов. Время в миллисекундах, после которого разрывается связь с системой исполнения, если не выполняется ни каких активных действий. Допустимые значения: 1-10000000 мс.
Я поставил 200000 мс - обрывы связи прекратились. Пишу тренды по несколько суток.