Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Есть задача осуществлять регулирование клапанами с входом 4-20 мА
обратная связь - температура с термосопротивления 50М
необходимо поддерживать установленную температуру по средствам регулирования протока охлаждающей воды
Собственно вопрос в том как лучше это реализовать?
какой прибор лучше всего подойдет для регулирования клапаном с электроприводом?
кроме того хотелось бы уставку температуры задавать из SCADA и в неё же получать значение измеряемой температуры
желательно минимум 6ти канальный прибор
Совсем запутался что выбрать
пид регулятор или измеритель регулятор?
дело в том что у пид регуляторов только ОВЕН протокол
а я пользую модбас OPC сервер
подойдет ли для моей задачи ТРМ 138 ?

Рабиндранат
28.09.2012, 15:38
А подскажите, сколько у Вас каналов?

werg
01.10.2012, 16:07
на одном узле 6 каналов
узлов будет 12
дело в том, что обратная связь по температуре очень запаздывает
т.е при увеличении расхода клапана реально температура охлаждаемого узла начинает снижаться через секунд 30 и снижается до установившегося значения в течении 4-5ти минут!
Хотелось бы подобрать такой прибор, что бы из SCADA (InTouch) можно было без труда менять уставку температуры.
Насколько точно можно осуществлять регулирование в таких условиях?

Зоя
03.10.2012, 09:53
ТРМ138 Вам не подойдет, так как в прибор с выходным сигналом 4...20мА (выход И) будет работать в режиме регистрации. Его можно настроить в режим условного П- регулятора, но точного поддержания температуры Вы не добьетесь. Нужно будет долго подбирать параметры Ао.L и Ао.Н по каждому каналу.
Вам больше подходит как раз ТРМ148. В ТРМ148 используется протокол ОВЕН, Вы можете использовать для ввода данных в InTouch любой ОРС (если я ничего не путаю), в том числе тот (http://www.owen.ru/catalog/45423969) который предоставляем мы для наших приборов.

werg
03.10.2012, 12:40
а с трм148 я добьюсь точности?

Зоя
03.10.2012, 12:57
Если решите проблему с задержкой измерения, то точность поддержания добьетесь. Опять же проверьте использование ОРС сервера в Intouch, я давно с ней работала, возможно что-то поменялось.

werg
03.10.2012, 18:51
с интач все нормально будет
задержка измерения не проблема а факт
система инертна
и таковой останется.
единственное что быстро меняется, так это температура воды на выходе.
но надо обратную связь по температуре железа

kolyan
03.10.2012, 20:24
с интач все нормально будет
задержка измерения не проблема а факт
система инертна
и таковой останется.
единственное что быстро меняется, так это температура воды на выходе.
но надо обратную связь по температуре железа

Для компенсации инерции системы используется дифференциальная компонента регулятора ( время предварения ).

koresh
05.10.2012, 18:16
Данную задачу можно решить с помощью ПАРАГРАФ PL2
Проблем с поднятием OPC сервера с привязкой к SCADA системы не будет.
На нем реализовал примерно такую же задачу.