Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
Подскажите нет ли противоречий ПУЭ или еще чего? У кого есть опыт общения с инпектором ростехнадзора при сдаче в эксплуатацию.

smk1635
27.09.2012, 20:15
Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
Подскажите нет ли противоречий ПУЭ или еще чего? У кого есть опыт общения с инпектором ростехнадзора при сдаче в эксплуатацию.


Если попадется грамотный инспектор Ростехнадзора - не сдадите.
Я бы такое категорически отказался бы монтировать.

BETEP
28.09.2012, 09:01
У себя дома они такой шкафчик рискнут поставить?

С ПУЭ не всё так однозначно, но любой инспектор может сослатся на пункт 1.1.1. потом на 1.1.26. и на основании этих двух пунктов натянуть ещё пару пунктов, в которых хоть явно и не указано что нельзя для вашего случая, но нельзя, по вышеперечисленным пунктам.
например вот это
7.1.28. ................
При размещении ВУ , ВРУ , ГРЩ , распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление , канализация,
внутренние водостоки ), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей , штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

это в седьмой редакции.

Smpl
28.11.2012, 17:59
Шкаф смонтирован согласно проэкта и сдан в эксплуатацию. Как заявили проэктанты- у них такие шкафы уже функционируют еще на паре объектов.:rolleyes:

petera
29.11.2012, 06:46
:eek: :eek: Вот типичный пример так называемого человеческого фактора:
Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
Человек №1 -в силу скудности ума нарисовал кое как оборудование предназначенное для опасного производственного объекта
Человек №2 - производил экспертизу на соответствие ПБ того, что наваял Человек №1 и выдал положительное заключение не обратив внимания на скудность его ума.
Человек №3 - при монтаже заметил скудность ума Человека №1 и за сомневался но, не за возможные последствия эксплуатации опасного производственного объекта, а сможет ли он "уболтать" Человека №5 при приемке оного объекта в эксплуатацию.
Да и нужно было срочно подписывать у Человека №4 "процентовку" и он решил, что и так сойдет, тем более Человек №2 как бы разрешил.
Человек №4 - владелец опасного производственного объекта подписывает акт выполненных работ Человеку №3 потому, что надо побыстрей потому, что отопительный сезон, потому, что давай - давай, тепло нужно.
Человек №5 - государственный инспектор по надзору, вопреки здравому смыслу, или не глядя, или всетаки Человек №2 его "уболтал", дает разрешение на эксплуатацию оборудования опасного производственного объекта.

Happy End
Шкаф смонтирован согласно проэкта и сдан в эксплуатацию. Как заявили проэктанты- у них такие шкафы уже функционируют еще на паре объектов.:rolleyes:
Здесь все расходятся "с чувством глубокого удовлетворения".
Все хорошо пока не случится инцидент в котельной. Например
Человек №6 - оператор котельной. Который пришел на работу с насморком и решил нажать кнопку "ПУСК" на шкафчике, который спроектировал Человек №1, который прошел экспертизу у Человека №2, который смонтировал Человек №3, на который подписал "процентовку" Человек №4, который разрешил эксплуатировать Человек №5.
Включаем телевизор и
"...Очередная техногенная катастрофа произошла сегодня"
"...В населенном пункте таком-то больше нет котельной"
"...Есть пострадавшие"
"...Нанесен крупный материальный ущерб на сумму свыше..."
"...В тридцати градусный мороз столько-то домов осталось без горячей воды и теплоснабжения"
"...Лучшие силы МЧС успешно боятся с последствиями аварии"
"...Создана специальная комиссия, которая приступила к расследованию причин аварии"
"...По предварительным данным имел место так называемый "человеческий фактор"
"...Как заявил такой-то, виновные будут привлечены к ответственности.."
Народ смотрит и слушает без содрогания, уже привыкли, каждый день такие "новости". А как же "человеческий фактор" против него не попрешь!
Конечно найдут всех Человеков и №1, и №2, и №3, и №4,и №5.
Наверно кого-то даже накажут. Единственный Человек который не причем это №6.
Хотя... Так как его уже не будет в живых к этому моменту, то его и сделают главным "стрелочником" в этой цепочке Человеков. Нечего на работу с насморком ходить, сиди дома на "больничном":D