Здравствуйте
В контроллер ПЛК100 v2.14.0 на флешку залил bin-файл прошивки 2.10.9
И не трогая перемычку, скомандовал UpdateCore.
Прошивка с ее слов обновилась.
Так нужно вытаскивать перемычку или нет?
victor_al
27.09.2012, 14:10
Если прошивка зальется косячно с не снятой перемычкой контроллер об этом известит или напишет Update ок и будет глючить?
Просто предстоит много ПЛК перешивать.
Дмитрий Артюховский
27.09.2012, 14:45
происходит запись файла с одного места в флешке в другое... корректность операции записи (надеюсь!!) контроллируется.. чему бы там сбоить??? перемычка нужна для активирования "биоса спасения" с минимальным набором функций.. собственно на процессы записи она не влияет.