PDA

Просмотр полной версии : ПЛК73+СМИ2



Фёдор1988
26.09.2012, 02:37
Здравствуйте. Пытаюсь передать значение температуры с ПЛК73М прошивка 2.15 11 10 на СМИ2. С разных примеров собрал программу для ее передачи. На СМИ2 цифры изменяются произвольно, также появляются ошибки dt.LL, dt.hh. В чем я ошибся?

Фёдор1988
26.09.2012, 04:20
Разобрался. Не правильно формировал массив. Правильный:
ptr_f2:=ADR(temperatura);
Buffer[3]:=ptr_f2^;
ptr_f2:=ptr_f2+1;
Buffer[2]:=ptr_f2^;
ptr_f2:=ptr_f2+1;
Buffer[1]:=ptr_f2^;
ptr_f2:=ptr_f2+1;
Buffer[0]:=ptr_f2^;