Просмотр полной версии : Проблема с отслеживанием температуры. ТРМ151



hunter03
25.09.2012, 07:43
Есть прибор трм151 к нему подключены 2 нагревателя и 2 термопары.
Решил я сделать автонастройку ПИД для второго нагревателя. В процессе настройки на большом табло стало выводить отрицательные значения, а температура объекта полезла далеко за 100, остановил я этот процесс. И теперь имею интересную проблему. При показаниях термопары №1 -24С термопара №2- 32С и

вот табличка:
№1 №2
24 32
33 21
83 -29
180 -140
>250 LLLL
тоесть термопара что-то измеряет. только что?
термопары местами менял. Все равно проблема на 2 канале.
Скачал типовую конфигурацию. Залил в прибор. Ничего не изменилось.

Что делать?

Заранее благодарен за советы.


PS. Сам себе и посоветую. Полярность термопары надо правильно соблюдать...

Евгений Евгеньевич
25.09.2012, 09:54
Довольно странное поведение. То есть, при запуске процесса на 2-ом датчике температура начинает убывать?
1) Проведите инициализацию прибора.( Пароль для полного доступа "1") Далее закройте конфигуратор. Скачайте с сайта модификацию 1 http://www.owen.ru/catalog/86945332 и запишите все параметры (прибор/записать все параметры).
2) Далее настройку лучше проводить при помощи EasyGo ТРМ151-01 (на той же ссылке). Убедитесь в правильности задания типа вашего датчика. Задайте все настройки через программу. Так же можно зайти в конфигуратор 151 и проверить, чтобы в параметре R.el был установлен Тип 1 ( нагреватель).( В дереве регуляторы/Авт-ая настройка Регулятора)

Если не получится, отправте мне свою конфигурацию на почту support@owen.ru с пометкой для Евгения.
PS: При сохранении модификации сначала считайте все параметры ( прибор/считать все параметры ).

hunter03
25.09.2012, 10:53
Полярность термопары надо правильно соблюдать

пару дней назад термопары менял. вот и накосячил

Евгений Евгеньевич
25.09.2012, 13:12
я так полагаю вопрос решился?