Просмотр полной версии : ип320+плк delta DVP-SS2
Ilya_Potapov
24.09.2012, 21:41
Здравствуйте! Кто нибудь связывал такие панель и контроллер?
По документации оба устройства работают по modbus RTU. Я выставляю на обоих устройствах параметры обмена: 9600,8,N,1 modbusRTU, в проекте панели считываю регистр с плк, но панель выдает потерю связи. При взаимодействии СМИ1 с аналогичным плк по modbudASCII проблем не возникало. Но ип320 не работает по ASCII... Кто имеет опыт по сопряжению данных устройств, подскажите что я делаю не правильно. Если возможно, то приведите пример настроек!
Ilya_Potapov
24.09.2012, 22:04
Попытка вторая: ип320 та-же + МВ110-16ДН протокол обмена тот-же, опрашиваю с панели регистр 51 модуля ввода. Однократно получаю на экране данные состояния входов МВ110, далее запросы по RS прекращаются и панель выдает потерю связи... (но при опросе неверного регистра МВ посылки по RS продолжаются, видно на индикаторе МВ).
Николаев Андрей
24.09.2012, 22:28
ИП320 отлично работает в RTU режиме.
Тем более отлично она делает это с нашими модулями :)
Есть примеры такого подключения в разделе Примеры программ и полезности.
Ilya_Potapov
24.09.2012, 22:42
Это все понятно, но однажды получив корректный ответ от МВ110, панель перестает посылать запросы. МВ100 дает ошибку связи (прекращаются запросы) ИП320 - потеря связи. Полумертвая панель что-ли попалась? Что её заставляет прекратить опрос подчиненного устройства? Хотя если панели задать адрес не существующего в сети устройства, от опрос продолжается при сообщении "потеря связи"!
Это все понятно, но однажды получив корректный ответ от МВ110, панель перестает посылать запросы. МВ100 дает ошибку связи (прекращаются запросы) ИП320 - потеря связи. Полумертвая панель что-ли попалась? Что её заставляет прекратить опрос подчиненного устройства? Хотя если панели задать адрес не существующего в сети устройства, от опрос продолжается при сообщении "потеря связи"!
Список тревог используете? (В панели)
Ilya_Potapov
25.09.2012, 09:38
Список тревог используете? (В панели)
Нет, просто чтение регистра.
Николаев Андрей
25.09.2012, 09:53
А где территориально находитесь? Сможете подъехать к нам или к диллеру?
Ilya_Potapov
25.09.2012, 10:07
А где территориально находитесь? Сможете подъехать к нам или к диллеру?
Территориально: Туапсинский район. Ближайшие дилеры - это Новороссийск или Краснодар. 150 км до любого из них. Если Вы предлагаете подъехать, значит проблема в панели, я понимаю, и удаленно не решается?
Рабиндранат
25.09.2012, 11:22
Скиньте сюда конфигурацию на панельку и на модуль.
Ilya_Potapov
25.09.2012, 11:50
В архиве конф. файлы приборов.
Рабиндранат
25.09.2012, 16:48
Странно. В конфигураторе панельки у Вас (Файл - Выбор ПЛК) стоят настройки
Формат данных: 7 бит, а нужно 8.
Контроль четности четность, а нужно отсутствует
А в элементе регистр нужно, по идее поставить Адрес ПЛК 16 (адрес модуля).
Регистр № у Вас стоит 159, а битовая маска на 51.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot