PDA

Просмотр полной версии : Контроль уровня в танке



Flicker
24.09.2012, 17:11
Добрый день, требуется оборудование для определения уровня жидкости в сосуде (вместимость 4000 литров). Сосуд всегда под давлением, закачивается жидкость и нагнетается воздух, вверху сосуда предохранительный клапан, когда давление воздуха будет около 0,3 МПа то он открывается, вообщем им поддерживается давление воздуха. Уровень должен показывать сколько жидкости в определенный момент. :cool:
До недавних времен это все было реализовано на регуляторе чешкой фирмы и двух датчиков давления 4-20 мА. Сегодня поставил регулятор ОВЕН 2ТРМ, но так и не смог показания разности T1-T2 приравнять к уровню жидкости.
1. Подскажите как это можно сделать?
2. Подскажите какие новые элементы купить чтобы уровень можно было наблюдать? В перспективе покупка новых датчиков давления ОВЕН ПД100, но нужно быть уверенным что это будет работать.

ASo
24.09.2012, 19:15
Отмасштабируйте каждый из датчиков.

Flicker
24.09.2012, 19:16
Отмасштабируйте каждый из датчиков.

а вот как? Сколько не пытался не могу.

ASo
24.09.2012, 19:49
Очевидно, что H=k*(Pн-Pв), где Н-высота, Рн-давление в нижней точке (под слоем жидкости) Рв-давление в вержней точке (газа), k-коэффициент пересчета давления в метры столба жидкости.
Тогда Н=k*Pн-k*Pв рассчитайте k в зависимости от плотности жидкости и диапазона давления на датчике, если он одинаков. Если разный - соответственно k будет разный.

saniyo
27.09.2012, 20:34
Для этого используют дифференциальный датчик давления, на выходе сразу имеем показания уровня с большой точностью т.к. не опираемся отдельно на измерения отдельных датчиков у которых диапазон рассчитан на максимальное давление в танке, при этом чуствительность к столбу жыдкости у их составляет десятки от диапазона. От сюда погрешность измерений и проблема расчёта разницы давлений.

Flicker
27.09.2012, 20:37
Вообщем получилось, но когда танк пустой показывает не правильно, когда заполнен на 1/4 то почти правильно показывает, но это всех устраивает :)