PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150ИМ большой ток, NAN в разомкнутом аналоговом входе



Сергей_М
24.09.2012, 16:27
Вот такой ПЛК150ИМ:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:90:B6
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0e
--------------
зав.№ 10746111102292810
Аналоговые входы AI-1, 2, 3: unifed signal sensor, type of sensor IT_0_20, Ain low=0; Ain high=400. AI-4 - RTD sensor - r428_50
Зашиваю контроллер + create boot project + старт. Ни одной цепи не подключено, только на некоторых дискретных входах стоят перемычки - общее состояние выключено.
На AI-4 NAN - это понятно и правильно.
На AI-1,2,3 - ток ноль, всё хорошо.
В time to backup power down - 438 или 480.
Выключаю контроллер, жду десять минут, включаю и имею на AI-3 938 Ампер. На AI-1, 2 - нули.
Сброс и сброс холодный не помогают. Сброс заводской и повторение процедуры - помогают, но - до выключения питания на 10 минут.
Как то всё это тянулось, читал форум - ничего. Вместо большого тока стало появляться NAN на AI-3. Дописал программу обработки этого NAN.
Теперь AI-3 только иногда влетает в большой ток ("меньший" чем NAN) и на короткое время после включения.
Как всё это преодолеть?

Николаев Андрей
24.09.2012, 23:47
Датчики физически подключены к ПЛК?
Если нет - просто поставьте перемычки.

Сергей_М
25.09.2012, 09:24
Спасибо.
На столе проблема рассосалась сама собой и без перемычек на аналоговых портах. Однако, первоначально ПЛК был нагружен тремя (на AI-0, 1, 2) преобразователями тока ПИ842-2 и показывал ~900 А по AI-2 после включения. Далее - как в предыдущем сообщении.
Ну вот, снова поставлю в шкаф, посмотрю.

Сергей_М
05.10.2012, 11:38
Ну вот. До сего дня этих 900 Ампер не было. Каждый день с утречка - включался. Появились. Сознаюсь, вход АI-3 не замкнул, как было рекомендовано. Замкнул сейчас - "ток" снизился до 451А.
Создал загрузочный проект - ток есть.
Сброс - есть.
Сброс холодный - есть.
Сброс кнопкой - "ток" пропал. (Где-то на форуме читал, что холодный и кнопкой идентичны - однако, нет)
--------------------------------------
Обнаружилась ещё проблема - с токовым выходам AO-1, 4-20 мА. На нём с интервалом ~полминуты появляется прямоугольный импульс тока 20 Ма, 36 миллисекунд.
Что то можно сделать? Или - в ремонт...

capzap
09.10.2012, 23:26
присоединяюсь к тем кто бережет объем тем раздела форума, поэтому пишу здесь:
Меня попросили вывести в визуализации изменение диапазона датчиков аналоговых входов, к примеру поставили мы датчик давления до десяти бар, а через пару лет на замену заказчик приобрел датчик с диапазоном до шести бар, из-за этого менять конфигурацию как то не солидно, сменить конфиг програмно я не умею, а вот полученное значение снова прошкалить легко, в связи с чем сам вопрос, имеется ли какое нибудь определенное значение верхнего диапазона, чтоб потери пересчета были минимальными или не важно что поставлю

petera
10.10.2012, 08:46
имеется ли какое нибудь определенное значение верхнего диапазона, чтоб потери пересчета были минимальными или не важно что поставлюПрисоединяюсь к вопросу. Уже на этапе разработки пытаюсь заложить возможность изменять верхний и нижний диапазоны измерения датчиков. Что прописать в конфигурации аналоговых входов. Для ПЛК160 по умолчанию стоит мин-0, макс 20000. Для макс тока 20 мА получается разрешающая способность 1 мкА? Зачем? А если диапазон измерения от -250 до +250 Па? зачем мне ничтожно малые значения?
Пока пытаюсь методом научного тыка подобрать. Может сделать мин-0 и макс 100 для простоты пересчета реальных значений диапазонов измерения?