Просмотр полной версии : МПР51 вопрос
alexx751
24.09.2012, 09:53
Приобрели два МПР51. С помощью конфигуратора запрограммировали.
Один работает нормально ( ПИД-регулятор, управление задвижкой),
на выходе второго реле не срабатывают.Программа в приборах одна и та же.
Даже сливали с рабочего и заливали в нерабочий - не работает.Индикация
параметров нормальная. Может какой-то параметр есть для включения
ПИД ?
Рабиндранат
24.09.2012, 10:22
А если в ручном режиме в меню программирования войти - там такие же параметры, как Вы заливали?
А если попробовать вместо ПИД-регулятора поставить компаратор и заставить его сработать, сработает ли реле?
alexx751
24.09.2012, 10:59
В ручном режиме программировали... то же самое.
Насчет компаратора - это идея, спасибо.
Попробую еще на заводские настройки сбросить - может поможет...
Лучший вариант сбросить на заводские, после попробовать снова залить программу.
alexx751
04.10.2012, 09:16
Сброс не помог.Будем менять.
Подключил к МПР 51 термопары ТСП101 (Pt100) ко входам Тсух, Твл, к Тпрод - подключил резистор 100 ом, индицируется на табло около 300, чтобы это значило, помогите. Заранее спасибо.
Andrew_Stranger
06.04.2014, 19:56
Во-первых не термопары, а термометры сопротивления.
Во-вторых, Ваш МПР51 скорее всего предназначен для работы с термометрами сопротивления 50 Ом, а не 100 Ом.
Во-первых не термопары, а термометры сопротивления.
Во-вторых, Ваш МПР51 скорее всего предназначен для работы с термометрами сопротивления 50 Ом, а не 100 Ом.
Во первых - с термометрами согласен
во вторых, согласно инструкции можно подключать термометры с сопротивлениями и 50, и 100 Ом, есть коррекция
Может еще есть мысли?
Большое спасибо.
Andrew_Stranger
08.04.2014, 20:55
Во вторых, где вы это нашли в инструкции?
Я нашел такое:
МПР51-Щ4.01 – для работы с термометрами сопротивления 50 Ом и интерфейсом
«токовая петля»;
• МПР51-Щ4.01.RS – для работы с термометрами сопротивления 50 Ом и интерфейсом
«RSS485»;
• МПР51-Щ4.03 – для работы с термометрами сопротивления 100 Ом и интерфейсом
«токовая петля».
• МПР51-Щ4.03.RS – для работы с термометрами сопротивления 100 Ом и интерфейсом
«RSS485».
Инструкция общая под все модификации. Как правильно Вам указал Andrew_Stranger (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=10788), есть различные модификации прибора МПР51 и они отличаются по типу подключаемых к нему термометров сопротивления.
Поэтому укажите тут полную маркировку обоих приборов. Датчик к двум приборам приобретали одинаковые Рt100.