PDA

Просмотр полной версии : УЗОТЭ-2У выбор температуры отключения двигателя



MephistofelINC
20.09.2012, 11:25
Всем доброго дня!

Вопрос следующий - когда происходит отключение двигателя при перегреве? в диапазоне 80..90 град или можно выбрать точное значение температуры? если не ошибаюсь, то установкой перемычки выбиралось либо 80 либо 90 град, но подтверждение этому найти не могу.

Рабиндранат
20.09.2012, 14:44
В РЭ (http://www.owen.ru/uploads/rie_uzotie_525.pdf) указана температура защитного отключения двигателя на с.3 80-90 град. Все как Вы написали.