PDA

Просмотр полной версии : Распределенная система, вопросы...



AVit
21.02.2008, 11:52
Пожалуйста подскажите или прокоментируйте...

планируемые компоненты
1) АРМ оператора- MasterSCADA +ОРС сервер CodeSys (TCP\IP с центрального контроллера)
2) Центральный управляющий контроллер- ПЛК100 +МВА8 +МДВВ(485, ОВЕН) +ИП320(232, Modbus)
3) Локальный контроллер- ПЛК150+МВА8+МДВВ(485, ОВЕН) +ИП320(232, Modbus)

Локальных контроллеров может быть от 2 до 8, все они будут выполнять одну и туже функцию и должны работать даже при пропадании связи с центральным контроллером.
Центральный контроллер должен будет синхронизировать работу локальных станций и управлять выходом техпроцесса.

Вопрос у меня в следующем, через какой интерфейс и как можно соединить стадии 2 и 3? Т.к получется что свободных портов не осталось...

Ну и вообще интересно мнение о работоспособности проекта...

Малышев Олег
21.02.2008, 11:58
Остается Ethernet tcp/ip. Связать можно либо через сетевые переменные (CoDeSys), либо чере Modbus TCP.

AVit
21.02.2008, 12:17
Где можно почитать про эти два способа? ну или ответьте поподробнее...
Примеры тоже бы не помешали...

AVit
26.02.2008, 13:45
Почитал тут на выходных...Подскажите где в мануалах описано применение сетевых переменных, встречается только общие фразы типа-"поддерживает использование сетевых переменных", "позволяет использовать" и.т.д..
И второй вариант Modbus TCP - как при этом будет выглядеть связь с первых уровнем системы? Может я чего-то непонимаю..., ведь при этом ПЛК100 будет мастером сети, а связь с сервером как тогда организовать, через пассивный шлюз Modbus TCP\Ethernet? или все это будет работать совместно и не помешает друг другу...

Филоненко Владислав
26.02.2008, 16:25
Файл называется manual_v23_ru.pdf, идёт на диске.
В сети Ethernet может быть несколько мастеров и slave и мешать они друг/другу (на разных портах) и другим соединениям не будут (например со средой разработки/OPC).