Здравствуйсте!
Помогите пожалуйста,разобраться. Модуль МУ110-32Р подключен через ОРС Модбус сервер приборов Овен к Мастеру Скада,прибор виден Скадой, индикация RS- 485 на приборе моргает,на Скаде даю команду включить, подается от кнопки сигнал (1) на вход r oe ,он реагирует, тоже пишет (1), а сами контакты в МУ не реагируют, модуль проверял в конфигураторе,работает. Параметр ТНРD по Скаде тоже (1) Что-то не то в настройках ОРС сервера? Через конфигуратор менял только сет. адрес.

Николаев Андрей
18.09.2012, 18:33
Вы используете ModBus или ОВЕН?
По ОВЕН в r.oe пишется значение 0-1.0 переменная должна быть с плавающей точкой (не булевая).

Qween
18.09.2012, 19:35
Вы используете ModBus или ОВЕН?
По ОВЕН в r.oe пишется значение 0-1.0 переменная должна быть с плавающей точкой (не булевая).
Использую ModBus, там должно 0-1000 ,а у меня 0-1,как в Скаде установить на вкл. такие переменные ?

Qween
19.09.2012, 11:29
Нашел на форуме: Добавляете команду, устанавливаете ей тип "Дискретный", а затем вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
Чтобы преобразовать значение команды ложь/истина в 0 или 1000, воспользуйтесь модулем "Расчет" - производите в нем умножение. Перетащите в таблицу переменных команду, и в формулу пропишите:
Команда_1*1000
Когда команда будет "ложь" на выходе будет 0, когда истина - 1000. Расчет и связывайте с ОРС переменной
Спасибо SCADAMaster