Просмотр полной версии : Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.



inovator
17.09.2012, 18:09
Помогите разобраться с подключением к ТРМ133 привода водяного клапана на 24v, с управлением 0-10v.
Заранее спасибо !

inovator
17.09.2012, 18:22
К приводу подходят 3 провода - 1.питание (24v), 2. общий (N), 3. управление (0-10v). С "1" и "2" понятно, на трансформатор. А вот управление, судя по мануалу, то ли на "13", то ли на "14", то ли ещё куда ?
Далее следует настройка, при которой требуется выставить значение параметра "Y0". Какое значение выставлять ?

Зоя
18.09.2012, 09:23
Укажите полную маркировку прибора ТРМ133.

inovator
18.09.2012, 10:30
ТРМ 133-У-01

Зоя
18.09.2012, 12:29
Во вложенном файле схема подключения КЗР+ТРМ133

inovator
18.09.2012, 18:32
Во вложенном файле схема подключения КЗР+ТРМ133

За это спасибо ! Подключил по данной схеме, запустил АНР, и начались "какие-то" движения. Если бы не "какие-то" было бы вообще отлично. На экране показывает "Anr" и температуру притока. Привод "пожжужывает" с разной частотой. Но при этом управляющий сигнал равен 10v и не меняется.
Да и физическое положение привода неизменно. Онную картину наблюдал 3 часа, потом надоело. А сколько может продолжаться Anr и как это можно проследить ?

Зоя
19.09.2012, 08:46
В тестовом режиме, если в ручную изменять напряжение на выходе, то клапан реагирует на управляющий сигнал?

Для того, чтобы автонастройка прошла быстрее, нужно призакрыть клапан, чтобы тем-ра приточного воздуха стала 5-10 град С меньше уставки. И после этого начать автонастройку.

inovator
19.09.2012, 10:02
В тестовом режиме, если в ручную изменять напряжение на выходе, то клапан реагирует на управляющий сигнал?

Для того, чтобы автонастройка прошла быстрее, нужно призакрыть клапан, чтобы тем-ра приточного воздуха стала 5-10 град С меньше уставки. И после этого начать автонастройку.

А как в ручную менять напряжение ?!
Я менял уставку перехода в летний режим с 12 на 25 градусов, установка уходила в аварию по tобр. При этом клапан открывался на полную.
И всё же, есть какая нибудь статистика по времени автонастройки ?

Зоя
19.09.2012, 10:13
Для того, чтобы в ручную изменить напряжение на выходе нужно:
1. Перевести прибор в режим ожидания idle= on
2. Переходим в режим тестирование
3. Выбираем ЦАП1
4. При одновременном нажатии АЛЬТ+стрелка вверх или АЛЬТ+стрелка Вниз изменяем мощность на выходе 0...100% (0...10В)

inovator
19.09.2012, 10:22
Для того, чтобы в ручную изменить напряжение на выходе нужно:
1. Перевести прибор в режим ожидания idle= on
2. Переходим в режим тестирование
3. Выбираем ЦАП1
4. При одновременном нажатии АЛЬТ+стрелка вверх или АЛЬТ+стрелка Вниз изменяем мощность на выходе 0...100% (0...10В)
Спасибо ! Буду на обьекте, попробую.

inovator
15.10.2012, 21:50
Объект "разморозился" и старые проблемы тоже. В тестовом режиме клапан реагирует на изменение напряжения. А вот "Anr" проходит слишком долго(16 часов, после терпение не выдержало). При этом клапан открыт на 100 % и не происходит ни каких изменений. Существует ли более подробное описание проведения АНР, или возможные рекомендации ? Такие, как - В каком режиме должна быть установка (дежурный или рабочий); влияют ли температуры наружного воздуха и об.воды на онную процедуру ? Если да, то какие они должны быть ? И всё таки, есть ли какие либо временные пределы проведения АНР ?

ASo
16.10.2012, 07:46
Забудьте про автонастройку. В любой автонастройке больше вреда, чем пользы.

amigo-vrn
16.10.2012, 13:29
Зоя, а не подскажете-ли как настроить ЦАП ТРМ133И-01

amigo-vrn
16.10.2012, 13:41
Привод ESBE ARA659 prop. 24 B (регулирование 0-10В,0-20мА, 4-20мА),ЦАП подключили по схеме с двумя БП, привод отрабатывает в ноль, плавно доходит до полного открытия клапана и все, значение положения заслонки на экране меняется, а по факту все в одном положении . Что нужно откоректировать???

inovator
16.10.2012, 18:24
Забудьте про автонастройку. В любой автонастройке больше вреда, чем пользы.

Именно это я сегодня и сделал. Пока вроде регулирует как надо. Посмотрим что будет дальше.

Зоя
17.10.2012, 10:37
Привод ESBE ARA659 prop. 24 B (регулирование 0-10В,0-20мА, 4-20мА),ЦАП подключили по схеме с двумя БП, привод отрабатывает в ноль, плавно доходит до полного открытия клапана и все, значение положения заслонки на экране меняется, а по факту все в одном положении . Что нужно откоректировать???

Отпишитесь мне или Надежде о результатах настройки.

felix8219
06.03.2018, 19:19
можно по-новой выложить схемы? Ни в одном посте у вас на форуме вложения не открываются.

Екатерина Аладышева
06.03.2018, 21:33
можно по-новой выложить схемы? Ни в одном посте у вас на форуме вложения не открываются.

Здравствуйте!

Вся актуальная информация (в том числе и схемы) представлена на сайте (http://www.owen.ru/catalog/kontroller_pritochnoj_ventilyatcii_oven_trm_133/86629977)

Если у Вас еще останутся вопросы, Вы можете написать нам на support@owen.ru ( отвечаем по будням) или позвонить на круглосуточный бесплатный номер 8-800-775-63-83. Мы постараемся Вам помочь.