PDA

Просмотр полной версии : Симуляция в OwenLogic 1.6



UriyG
16.09.2012, 18:58
Подскажите, пожалуйста! Почему в режиме симуляции часть блоков и переменных никак не реагирует на работу программы, т. е. входы и выходы этих блоков и переменных не принимают никаких значений. См. вложение, выделенный участок программы "БЛОК выбора неисправного насоса"

Евгений Сергеевич
17.09.2012, 15:10
Переменные sp1 -sp3 никуда не привязаны, т.е. они не привязаны к выходу, выделенные фрагменты висят в воздухе и результат их деятельности никуда не идет. поэтому он не обсчитывается и поэтому нет цифр в симуляции

UriyG
17.09.2012, 22:52
Спасибо! Все получилось.