Нет связи с ПЛК по RS485 через преобразователи, Хотя через RS232 всё работает. Помогите кто можете.
о какой связи речь? Что конкретно цепляется к плк и какое ПО, хотя бы для начала
Контроллер нужно подключить к компьютеру, компьютер находится на расстоянии 100 метров. Через com порт соединяется нормально, а через преобразователь ас3-м не получается. Контроллер плк100.
Через com порт соединяется нормально, а через преобразователь ас3-м не получается.
Соединяется с кем? КДС2.3 пытаетесь подключить?
Да с ней, что бы потом подключиться через OPC сервер и видеть переменные в мастерскада.
Рабиндранат
14.09.2012, 11:23
По-моему, по 485 вообще нельзя к Кодесису законектиться.
Попробуйте просто опросить каким-нибудь ОРС сервером.
Я пытаюсь преобразовывать rs232 в rs485, а потом обратно.
Рабиндранат
14.09.2012, 11:44
А не проще ли в Вашем случае будет использовать Ethernet?
Да и зачем Вам кодесис на такое расстояние? Запрограммировали, а там уже кидайте по 485 и считывайте, что Вам надо.
Николаев Андрей
14.09.2012, 11:56
Попробуйте использовать OPC сервер не CoDeSys. Lectus ModBus OPC к примеру.
Чтобы исключить вопрос с OPC CoDeSYs.