13.09.2012, 16:34
Имеется ПЛК 150, недавно прошитый прошивкой 2.14.0. Странная картина наблюдается с аналоговыми входами в режиме 0-10В. Неподключенный или накоротко замкнутый вход показывает значение около нуля. При подключении любого датчика показывает сразу максимальное значение ~11.8 при Ain high = 10, 118 при Ain high =100 и т.п.
Пробовал напрямую замыкать аналоговый выход и аналоговый вход. Показывает то же максимальное значение при любом напряжении на выходе.
Что делать?

Рабиндранат
13.09.2012, 16:40
Вы нагрузочное сопротивление ставите?

izwerg
13.09.2012, 17:26
Пробовал и с сопротивлением и без него.

izwerg
13.09.2012, 17:34
Аналогичный прибор, но с более старой прошивкой работает нормально. В этом: не знаю была ли эта неисправность до перепрошивки.
Действительно ли нужно нагрузочное сопротивление при измерении напряжения?

Рабиндранат
13.09.2012, 17:38
Про сопротивление в РЭ (http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_1061.pdf) пишут с.35

izwerg
13.09.2012, 17:42
Это я прочитал. Нужно ли сопротивление, если я напрямую подключаю аналоговый выход к аналоговому входу?
В любом случае работает одинаково с сопротивлением и без него. Все 4 входа ведут себя одинаково.

Рабиндранат
13.09.2012, 18:07
Тогда попробуйте откатить прошивку до более старой версии, а если ничего не выходит, то, скорее всего, в ремонт.

IVM
13.09.2012, 20:23
Это я прочитал. Нужно ли сопротивление, если я напрямую подключаю аналоговый выход к аналоговому входу?
В любом случае работает одинаково с сопротивлением и без него. Все 4 входа ведут себя одинаково.
Голову можно сломать в раздумьях при чтении текста на стр.35 РЭ на ПЛК150. В РЭ написано, что внутреннее сопротивление аналогового входа в режиме измерения напряжения 0...10 В составляет 10 кОм. Если напряжение на выходе датчика меняется в пределах 0...10 В, то ток во входной цепи будет не более 10/10000 = 0,001 А = 1 мА. Для чего нужен ограничительный резистор, о котором толкуют на стр.35 непонятно. Более того, если этот резистор неизвестно зачем “воткнуть” в цепь, то это приведет к возникновению погрешности измерения, так как на нем будет падать часть выходного напряжения датчика. Вывод: ограничительный резистор не нужен и вреден. Прошу спецов “ОВЕН” пояснить, что они имели в виду, излагая текст на стр.35. А иначе как у В.Вульфа: “То ли я сумасшедший, то ли Вы …”.

Сергей_SPB
23.05.2013, 16:23
вы решили свою проблему с подключением???? а то у меня похожа проблема, не знаю как и быть!

Александр Ч.
24.05.2013, 14:01
На странице http://www.owen.ru/catalog/78552813 "Программы калибровки аналоговых входов"/ Для target файла версии 2.14....