PDA

Просмотр полной версии : АС-2М+ЕКОН134+OPM



mehfk
13.09.2012, 15:48
Имеется ли возможность подключить несколько АС-2М преобразователей параллельно на первый порт преобразователя ЕКОН134 и как правильно в этом случае настроить OPM?
Уже всю голову сломал, пытаясь настроить. При подключении только одного АС-2М все работает, как только подключаешь второй преобразователь - "прибор не обнаружен". К АС-2М со стороны "токовой петли" подключен УКТ38-Щ4. У преобразователей АС-2М адреса настроены корректно: 5 и 6.

Заранее спасибо.

Пантелеев Дмитрий
13.09.2012, 16:15
Здравствуйте. Походу проблема в адресации. При использовании протокола ОВЕН адреса должны быть разнесены на 8, т.е. первый прибор 8, второй прибор 16. Попробуйте так.

mehfk
13.09.2012, 19:51
Спасибо. Так и есть.